答:
对建筑电气工程
施工质量
作出控制和
验收
的规定。同时也适当地规定了少许外观质量要求的条款。法律依据:《中华人民共和国安全生产法》 第十九条 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核
标准
等内容。生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的监督考核,保证...
弱电
工程电缆桥架
如何施工才
规范
?17个工艺要点示例!附弱电
工程施工
注意...
答:
遵循《建筑电气工程
施工质量验收规范
》GB50303,金属
桥架
间的连接需坚实可靠,例如:全长小于30m时,至少2处与保护导体相连,超过30m每20-30m增设一个连接点,两端需接地。非镀锌桥架间连接板两端应跨接铜芯保护联结导体,且截面积需符合设计要求。镀锌桥架则需防松螺帽或垫圈固定,无跨接接地线。直线段...
电缆桥架
安装
规范
及
验收
要求
答:
桥架内电缆的填充率超过
规范
值。在施工图纸中,最常见的只有平面布置图,即使有剖面图也不是很完善,按照《钢制
电缆桥架工程
设计规范》第3.8.1条规定:其设计内容有:1桥架系统的平面布置图;2桥架系统的有关剖面图;3桥架系统所需托盘、梯架直线段弯通、支吊架规格和数量的名细表以及必要的说明;4...
弱电
工程电缆桥架
如何施工才
规范
?17个工艺要点示例!附弱电
工程施工
注意...
答:
1. 遵循《建筑电气工程
施工质量验收规范
》GB50303,确保金属
桥架
的连接牢固。全长小于30米的桥架至少应与保护导体连接2次,超过30米则每20-30米增加一个连接点,两端需接地。2. 非镀锌桥架连接板两端应跨接铜芯保护联结导体,其截面积应满足设计要求。镀锌桥架应用防松螺帽或垫圈固定,且需跨接接地线。
有谁知道
电缆桥架施工
及
验收规范
?
答:
《建筑电气工程
施工质量验收规范
》GB 50303-2015 是中国计划出版社出版的国家标准,由浙江省住房和城乡建设厅主编,中华人民共和国住房和城乡建设部批准实施,于2015年12月3日发布,2016年8月1日实施。本规范是含有强制性条文的强制性标准。是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益为重点...
电缆桥架
进行
验收
时需要注意哪些
答:
首先,
电缆桥架
的连接件安装以及紧固附件安装正确与否。所有部件和吊支架以及直线槽有机械损伤与否,电缆桥架如果是金属材质的有没有进行防腐措施,防腐措施要完整和不透彻,均匀和不流淌。现场式组装直线槽以及其他部件,要保证连接缝均匀,缝隙不能大于1毫米。其次,电缆桥架的位置设置以及弯曲方向一定要正确...
热镀锌槽式大跨度金属
电缆桥架验收标准
答:
注3:防火
电缆桥架
的检验项日为l)、m)、n)、o)、p)除外的全部项日。6.2.3型号检验的合格判定
标准
:所有规定检验的项目都能通过,才能认为桥架的型号检验合格。6.3出厂检验 桥架必须经制造商
质量
检验部门检验合格,并附合格证后方可出厂。a)外观检查(见5.1);b)尺寸精度检查(见5.1)c)表面...
玻璃钢
电缆桥架
有哪些
规范
?
答:
1. GB 50235-1997《建筑电气工程
施工质量验收规范
》:该规范主要针对电缆敷设工程的验收标准,包括玻璃钢
电缆桥架
的安装、固定、接地等要求。2. GB/T 3049-2008《电缆桥架》:该标准规定了玻璃钢电缆桥架的分类、材料、尺寸、技术要求、试验方法等内容,是玻璃钢电缆桥架设计和生产的依据。3. DL/T 5046...
金属线槽(
电缆桥架
) 全长大于30 m 时, 每隔20 ~ 30 m 作接地,这是哪...
答:
见GB50575-2010《1kV及以下配线
工程施工
与
验收规范
》的4.5.4的第6条
求助,请教电力
电缆
用
桥架
敷设时候的详细
规范
!!
答:
电缆桥架
安装和桥架内电缆敷设规定 依据:《建筑电气工程
施工质量验收规范
》(GB50303-2002 )主控规定项目 1 、金 属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE )或接零(PEN )可靠,且必须符合下列规定:a 、金 属电缆桥架间及其支架全长应不小于 2 处与接地(PE )或接零 (PEN ...