77问答网
所有问题
当前搜索:
电柜接地母排要求
电气控制
柜接地
线有什么
要求
答:
1、确保电气控制柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上
。连接到变频器的任何控制设备要与其共地,同样也要使用短和粗的导线接地;2、采用扁平导体,例如金属网,因其在高频时阻抗较低。 接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁...
询问:低压
配电柜接地母排
如何接地?
答:
按照一般规定:变电所主母排截面积大于等于2倍的零排截面积
。不要管引下母排的截面,主母排按相序排列从柜体上部穿过各个柜子,零排
和地排相等截面沿柜体下部横向穿通即可
,中间安装绝缘子,末端做重复接地时再连通。
建议零排和地排选用同材质的80*8做成
。 本回答由科学教育分类达人 顾凤祥推荐 举报| 答案纠错 | 评论...
低压
配电柜
中主
母排
,引下母排,
接地
排,零排怎么选择?
答:
按照一般规定:变电所主母排截面积大于等于2倍的零排截面积
。您不要管引下母排的截面,主母排按相序排列从柜体上部穿过各个柜子,零排
和地排相等截面沿柜体下部横向穿通即可
,中间安装绝缘子,末端做重复接地 时再连通。
建议零排和地排选用同材质的80*8做成
。
母排
规格的选择
要求
有哪些?
答:
1、进线柜的母排尽可能大于或等于水平母排的电流
。 ? 2、单个馈电回路的母排大小
满足断路器的额定电流
,即In的电流值,不能按其整定值或互感器来选择。 ? 3、多个回路时,主母排(垂直排)的电流应乘一个分散系数来定。 ? 4、上下两个断路器的馈电柜,选排时只需满足各自的电流来选,比如,一...
配电柜
中的零线排
答:
有要求:1. 长度是跟据柜内宽方向的尺寸来的,比柜子宽了装不进去
。2.
排的宽度和厚度总体来说叫做母排的规格
。现在常用的的配电系统(好像是TN-S)三相五线。零排的规格选得要和相排 一致。地排规格可按相排的一半(详见《接地装置验收规范》)。3. 同时要注意电气间隙和柜体接地编织线的规格。
低压
配电柜
有哪些技术
要求
答:
3.6.23开关柜工作母线、中性点工作母线、
接地
保护母线需与变压器柜低压侧对应母线连接。供货方在柜内母线端部留好接口,接口处镀锡,以便现场组装时连接。3.6.24在1AA9
柜母排
未端预留200毫米,端部预留联接孔,柜右上侧母线柜架正对母线位置。3.6.25供货方负责其供货范围内的现场指导安装、调试、...
制作电气控制
柜柜
体有哪些注意事项
答:
(1)
确保电气控制柜中的所有设备接地良好
,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。连接到变频器的任何控制设备(比如一台PLC)要与其共地,同样也要使用短和粗的导线接地。最好采用扁平导体(例如金属网),因其在高频时阻抗较低。(2) 电气控制柜低压单元,继电器,接触器使用熔断器加以保护;当...
配电柜
安装有哪些
要求
答:
◆
柜
(盘)
接地
:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。◆柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照
要求
进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间
母排
连接时应注意母排是否距离其他器件...
关于低压
配电柜
内
母排
根数?
答:
并且PE母线与开关
柜
壳体直接相连;在PE排的后部是N母线,共有两支。IEC60439和GB7251规定,N排的截面为相排的一半,而PE排的截面为相排的1/4,从图中我们能明确地看到这一点。我们知道,开关柜的壳体是与
配电
室的MEB等电位联结接在一起的。所谓MEB,就是配电室内的
接地
系统,...
配电
箱铜排(端子)温度
要求
标准是多少?急!!
答:
按GB50060-92《3~110kV高压
配电
装置设计规范》11条的规定:裸导体的正常最高工作温度不超过70度,对镀(搪)锡的
母排
允许达到85度。在进行母线的有关操作时,电网有如下规定:1、向母线充电,应使用具有反映各种故障类型的速动保护的开关(母联、旁路或线路开关)进行。在母线充电前,应考虑若充电母线...