77问答网
所有问题
当前搜索:
玮肯变频器设置
伟
肯变频器
外加制动单元怎么调
答:
1、将变频器和控制设备连接,根据制动单元的规格和参数要求,对变频器的制动参数进行设置
,如起始电压、制动电流等。2、调试制动单元。调试制动单元的过程中需要根据具体情况设置参数,如制动力、制动时长等。3、调试整个系统。
请问伟
肯变频器
怎么恢复出厂
设置
的
答:
第一种是通过在变频器停电时同时按住三个组合键,然后接通变频器电源开关,稍后松开手,变频器即恢复出厂参数
。第二种 面板控制按一定的操作步骤,选择模式,切换参数,然后长按SET键,即可恢复出厂值 希望对您有所帮助 ...
怎样用伟
肯变频器
控制一台15千瓦的水泵(4级电机)
答:
1、首先输入端子三相随便接,无相序,三相输出有相序。2、进M6菜单
,将控制模式改成:I/O控制;3、变频器重启,设置电机参数;4、端子接线,6端子为公共无源点,6、8通默认正转,6、9通反转,4、5为默认4-20mA频率给...
伟
肯变频器
原来最大频率是60HZ,现在我想修改到90HZ,应该怎样修改西门子P...
答:
改到90HZ,你 只要在变频器面板上将频率将相应的参数改掉机可以了
,要不然你是无法更改的,因为面板里面的参数限制后你是无法在改动,只有将限制参数改掉,你才可以。好像是这样的。
伟
肯变频器
面板控制未激活是什么意思
答:
没有激活。伟
肯变频器
面板控制未激活就表示启动向导没有激活,或者是激活失败,需要重新激活,启动向导已激活,则选择面板的语言,按“Enter”键进行确认即可。
伟
肯变频器
输出频率50HZ,转速正常,但是输出电压,只有280V左右,输出电压...
答:
这样的话电机转速肯定没有达到额定转速,找
变频器
手册,参数重新
设置
一下
zoncn是什么
变频器
答:
zoncn是深圳
玮肯
的
变频器
,利用变频调速技术改造了球磨机拖动系统,满足了球磨机低速运行、大起动转距特点,实现了球磨机运行速度连续可调。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力...
伟
肯变频器
故障怎么查
答:
若
变频器
电源连接正常,可能是变频器参数
设置
问题导致的故障。检查变频器参数设置是否与实际需求匹配,尤其是输出频率和电流限制等参数。常见的错误设置包括输出频率过高导致过载保护和输出不稳定,以及电流限制设置过严导致电机无法...
伟
肯变频器
故障代码81怎么解决
答:
检查控制电路板上的元件和线路。根据查询伟
肯变频器
使用说明得知,伟肯变频器故障代码81代表控制电路板故障,变频器控制电路板上的元件或线路出现损坏或连接不良等问题,导致变频器报警,可通过检查控制电路板上的元件和线路,确...
用的是西门子430
变频器
控制柜上没有按钮怎么启动泵啊!
答:
P2850 = 0 //
设定
定时时间为0s P2851 = 0 //
设置
定时器工作模式为接通延时 P0840 = 2852 //将正向运行ON/OFF1 命令连结到Timer1 的输出2852
变频器
运行中掉电,电机停转,再上电后,启动定时器,在0 秒过后...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
伟肯变频器参数设置
变频器怎么设置频率
变频器设置视频
变频器的参数设置视频
玮肯变频器参数表
玮肯9000变频器说明书
不同厂家的变频器设置一样吗
深圳玮肯变频器
变频器调速设置