77问答网
所有问题
当前搜索:
独立柱基础接地图集规范
建筑物
基础接地
装置安装接地体不当
答:
3.独立柱基础、箱形基础接地体安装 钢筋混凝土箱形基础接地体安装,如图5-33所示;钢筋混凝土
独立柱基础接地
体安装,如图5-34所示;设有防潮层的基础接地体安装,如图5-35所示。4.钢筋混凝土板式基础接地体安装 利用无防水层底板的钢筋混凝土板式基础做接地体时,应将柱主筋与底板的钢筋进行焊接连接,见...
独立基础
如何
接地
答:
独立基础
作接地将独立基础都连接起来,每个独立基础的外围钢筋需要焊接。接地电阻不大于4欧姆,如接地电阻达不到要求,可增加接地极的长度。
基础接地
进行焊接时,按照图要求,焊接所需要焊接的轴线基础梁或筏板内两根不小于16的主筋,环闭焊接成电气通路并与防雷引下线焊接。不需要所有梁和梁连接的地方钢筋...
基础接地
如何焊接图
答:
1、扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。2、圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。3、圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。4、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。“设计对
基础接地
的要求是接地...
建筑电气设计
基础接地
平面图怎么画?
答:
1、打开CAD的主界面以后,直接选择直线按钮。2、下一步确定一定范围的区域,需要点击进行图示的绘制并选择对象。3、这个时候如果没问题,就点击填充按钮。4、这样一来会生成对应的效果图,即可实现建筑电气设计画
基础接地
平面图了。
钢结构建筑中,避雷
接地
怎么做,或者参照什么
图集
答:
钢结构房顶的防雷
接地
做法:1、防雷接地完全可以利用建筑
基础
里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋
柱子
里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
建筑防雷
接地规范
答:
5、
独立
避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离不得小于3m。以上便是建筑防雷
接地规范
主要内容,希望大家可以严格遵守这些规则,这样才能更好地保护好建筑物的安全。五、施工流程施工准备-接地装置安装- +引下线安装-避雷带支架制作安装-避雷网安装-接地...
独立基础
的防雷
接地
钢筋
柱子
是否焊接外三环
答:
规范
条文中规定,是焊接或者绑扎搭接。比较可靠的当然是焊接,但是条文说明中说,绑扎搭接也是可以的。
独立基础
防雷,要将引下线(可以是
柱子
的主筋)与基础底板的钢筋网焊接,如果基础下面有桩,最好与桩中的钢筋焊接。独立基础之间,要有水平
接地
线将各个基础连成网格。从而有效减小接地电阻,保证接地均衡...
进行接触网检修作业时装设、拆除
接地
线的主要工作
标准
有哪些...
答:
进行接触网检修作业时装设、拆除
接地
线的主要工作
标准
有接地电阻不大于30欧姆、接地深度不应小于600mm、地线的防腐等。1、接触网支柱、隧道埋入杆等距接触网带电部分5m以内的所有金属结构(如电化段内的桥栏杆等)均应接地,支
柱地线
的安装应平直并与支柱紧贴,接地电阻不大于30欧姆。架空地线集中接地时...
独立柱基础
+滑板焊接
基础接地
,能否以上层@16钢筋网片焊接,减少焊接_百度...
答:
规范
,首先将桩基础底部四周靠外的至少两根钢筋闭合焊接,再引出至其他的桩基础以及避雷引上线,不用每个桩基础都这样做,可间隔着做,如果桩基础很多也可间隔两个做。如果只有两排只需将独立桩基础连接成方形即可,如果是多排独立桩基础需将四周连接,中间以不大于10×10米的网状连接,类似屋面...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
独立基础防雷接地最简单处理
一个独立基础是一处接地吗
建筑基础防雷接地做法
独立基础防雷接地图集
基础承台及桩防雷做法
承台防雷接地做法图片
承台接地钢筋接地焊接
14d504防雷接地图集免费下载
15d501防雷图集pdf