77问答网
所有问题
当前搜索:
热力管道直接埋地敷设的要求有
热力管道
可
直接埋地敷设的
条件包括( )。
答:
热力管道直接埋地敷设要求管子与保湿材料之间应尽量留有空气间层
,以利管道的自由胀缩,管道保温结构应具有
低的导热系数、高的耐压强度和良好的防火性能
。
热力管道直接埋地敷设的要求有
答:
题主是否想询问“热力管道直接埋地敷设的要求有哪些”?
1、管道选材:热力管道应使用专用的钢管或塑料管等耐高温、耐压和抗腐蚀能力强的材料
。2、
管道埋深
:根据实际情况和规范要求,热力管道应保持一定的埋深(通常为1-2米),以确保管道不受外力破坏或温度波动的影响。3、
敷设区域选择
:热力管道敷设应...
热力管道直接埋地敷设
时,其敷设地区应符合的条件为( )。
答:
热力管道在土壤腐蚀性小、地下水位低(低于管道保温层底部0.5m以上)
、土壤具有良好渗水性以及不受腐蚀性液体侵入的地区,可采用直接埋地敷设。
热力管道直接埋地敷设
时,设置符合
要求
的是( )。
答:
教材p296。直接埋地敷设一般采用预制直埋保温管,
从里到外分三层结构:工作钢管层一般选用无缝钢管、螺旋焊钢管和直缝焊钢管
。直接埋地敷设要求在补偿器和自然转弯处应设不通行地沟,沟的两端宜设置导向支架,保证其自由位移。在阀门等易损部件处,应设置检查井。
热力管道直接埋地敷设
时,在补偿器处应设不通行地沟,其两端宜设置的支架...
答:
本题考点是热力管道系统的敷设方式,具体为直接埋地敷设。
直接埋地敷设要求管道保温结构具有低的导热系数、高的耐压强度和良好的防火性能
。管子与保温材料之间应尽量留有空气间层,以利管道的自由胀缩。在补偿器和自然转弯处应设不通行地沟,沟的两端宜设置导向支架,保证其自由位移。在阀门等易损部件处,...
热力管道
安装符合
要求
的是( )。
答:
热水
管道敷设
在右侧,而回水管道敷设在左侧。(6)
直接埋地热力管道
穿越铁路、公路时交角不小于45°,管顶距铁路轨面不小于1.2m,距道路路面不小于0.7m,并应加设套管,套管伸出铁路路基和道路边缘不应小于1m。(7)减。压减阀压应阀垂组直一安般装设在在水离平地管面道上1.2m 处,如设在离地面...
管道埋地
施工
有什么
规范?
答:
连接:安装前要对管子进行清理,时期内壁清洁无杂物.安装时,要找准各路水管接头的位置和方向,以确保安装后各用水设备的连接正确.冷热水管上下平行安装时,热水管应在冷水
管路的
上方.进行水路
管线
改造时,应关闭室内供水总阀门,不得带水作业.改造后应试水检查,看接口是否密闭,有无堵塞.管线安装完毕,...
谁知道
埋地敷设管道
埋设深度有哪些
要求
答:
埋地敷设管道的
埋设深度应以管道不受损坏为原则,并应考虑最大冻土深度和地下水位等影响。管顶距地面不宜小于0.5m;在室内或室外有混凝土地面的区域,管顶距地面不宜小于0.3m.
锅炉房设计规范是怎样规定的?
答:
2、
热力管道
当采用不通行地沟或
直接埋地敷设
时,应采用无缝钢管。当采用架空、半通行或通行地沟敷设时,可采用无缝钢管或焊接钢管,并应符合本条第1款的规定。依据:锅炉房设计规范GB 50041—2008 18.4 管道和附件 18.4.1 管道材料的选用,应符合下列
要求
:1 压力大于1.0MPa表压和温度大于200℃...
建筑给排水:
埋地敷设管道
埋设深度有哪些
要求
答:
首先要在冻土以下,比如某地查询到冻土是700厚,那埋深就要在700以下。其次要留意地梁的深度,要么从地梁上穿出去,要么从地梁下面走管。比如地梁顶埋深-1.2米,梁底-1.9米,
管道埋深
要么是-1.1米,要么就是-2.0米。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
热力管道穿墙套管规范
供暖管道穿墙套管
水电地面开槽和不开槽哪个好
热力管道工程施工及验收规范
热力管道保温外皮用什么材料
热力管道埋深标准
扬子水管管质量怎么样
家装热力管埋沟槽有什么注意事项
热力管埋深至少多少