77问答网
所有问题
当前搜索:
热力管道直接埋地敷设的要求有
电缆直
埋地敷设的
施工工序及工艺
要求
答:
1. 施工工序及工艺
要求
电缆直
埋地敷设的
施工工序及工艺要求严格遵循GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的相关规定。2. 路径保护措施 在电缆线路路径上,如有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取相应的保护措施。3. 埋置...
ppr
管埋地敷设
是否可以有接头
答:
1、PPR
管道埋地
暗敷时的基层处理:PPR管道埋地暗敷时必须
要求
土建专业将基层处理必须平整无杂物,如基层不平整,有尖硬物体存在尖角等突出物,回填混泥土填充层内有尖硬物体接触管道等;由此产生的后果是管道由于受冷热收缩被尖硬物体划伤,造成管材管件微裂纹等隐性损坏的现象,减少PPR管耐压等级及使用寿命...
关于聚乙烯燃气
管道埋地敷设的要求
,正确的是( )。
答:
【答案】:A、C、D 本题考查的是聚乙烯燃气
管道埋地敷设的要求
。聚乙烯燃气管道宜呈蜿蜒状敷设,并可随地形在一定的起伏范围内自然弯曲敷设,不得使用机械或加热方法弯曲管道。采用拖管法埋地敷设时,在管道拖拉过程中,沟底不应有可能损伤管道表面的石块或尖凸物,拖拉长度不宜超过 300m。
直埋排水
管
埋深
要求
答:
给水
管道
室外埋地引入管,其管顶覆土厚度不宜小于0.7M,并应
敷设
在冻土线一下0.2m处。建筑内
埋地管
在无活荷载和冻土影响时,其管定离地面高度不宜小于0.3m。生活污水接户管埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土厚度不宜小于0.3m。
管线
埋设深度对于雨水管(或污水管)来说,指从地面到管线...
燃气
埋地
pe
管线敷设要求
北京市
答:
要求有
管材要求和底座垫层要求。1、燃气
管道
应采用聚乙烯(PE)管材,其连续长度不能少于200m,管材应符合国家标准、规范和技术要求。2、铺设管道前应先进行底座垫层处理,垫层厚度为20-40cm,底座垫层宽度应与管径相适应。
热力管道
通过不允许开挖路段,热力管道数量多、管径较大,采用架空
敷设
不...
答:
【答案】:B 当
热力管道
通过不允许开挖的路段,热力管道数量多或管径较大,地沟内任一侧管道垂直排列宽度超过1.5 m时,采用通行地沟
敷设
。通行地沟净高不应低于1.8 m,通道宽度不应小于0.7 m。
直埋电缆线路在埋设时有哪些
要求
与规定
答:
电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与
热力管道
、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净距为0.5m;电缆与树木主干的距离不小于0.7m。2、直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆
敷设
后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,接着盖以混凝土保护板或砖,覆盖的...
电缆直
埋地敷设的
施工工序及工艺
要求
答:
请参考国家标准GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第5节电缆的
敷设
下的第2条。5.2 直埋电缆的敷设 5.2.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。5.2.2 电缆埋置深度应符合下列
要求
:1...
热力管道
当中,什么叫坡度与介质流向相同?
答:
热力管道安装对于热力管道常采用架空敷设或地沟敷设,一般不采用
埋地敷设
,管道安装时,为了便于排水和放气,均应设有坡度,一般室外管道的坡度为0.002,室内管道的坡度为0.003,蒸汽管道的坡度与介质流向相同,每段管道最低点要设排水装置,最高点应设放气装置,对于同其他管道共架
敷设的热力管道
,如果...
埋地管道
与直埋电缆最小间距是多少?
答:
不同的
埋地管道
与直埋电缆之间的最小间距是不同的。
热力管道
与直埋电缆的平行距离是2米,交叉距离0.5米,特殊情况下距离可以减少到一半;油气管道与直埋电缆之间最小的平行间距是1米,交叉间距为0.5米(有隔板隔离或者电缆表面有套管时,可以减少到0.25米);其他管道与直埋电缆之间的最小水平距离一般...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
焦炉煤气管道可以埋地敷设吗
蒸汽管道直埋敷设图集
暖气管道能埋地敷设吗
煤气管道应架空或埋地敷设