烟感距离墙的最近距离
消防
烟感探测器距墙的距离
是多少?
答:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m
。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间...
烟感
探测器安装
距离
是多少?
答:
烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5米
。烟感探测器周围0.5米内不应有遮挡物,烟感探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的...
消防
烟感
国家标准安装的间距是多少
答:
2. 感烟器与墙壁或梁的水平距离应不小于0.5米
,以保证探测的准确性。3. 烟雾探测器周围0.5米范围内应无遮挡物,且与送风口的水平距离不应小于1.5米,以便烟雾能够畅通无阻地进入探测器。4. 探测器应安装在靠近回风口的位置,以便更好地捕捉烟雾。5. 在宽度小于3米的内通道吊顶上安装感烟器时...
消防
烟感
探测器安装规范
答:
3. 烟感报警器的安装应远离空调送风口,
水平距离不小于1.5米
,以防止误报。4. 安装在走廊顶部时,烟感报警器应位于中心位置,且相邻报警器之间的距离不得超过10米。5. 如果报警器旁边是墙壁,其距离墙壁端部不得大于报警器安装间距的一半。6. 报警器安装时必须保持水平状态;若不得不倾斜,倾斜角...
消防
烟感
国家标准安装的间距是多少?
答:
1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0. 5m
2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时...
消防
烟感
安装规范标准
答:
在安装报警器的时候,要
离墙
和两边呈水平
距离
水平距离不可以小于0.5米;安装报警器的时候,周围0.5米内不可以有任何的遮挡物;在安装
烟感
报警器的时候,距离空调送风口呈水平距离水平,距离不能够小于1.5米;在安装烟感报警器的时候,离走廊的顶部要成居中位置,并且每一个婴儿报警器安装的距离不能够...
消防
烟感
国家标准安装的间距是多少
答:
消防烟感国家标准:1、感烟器与墙体、梁的水平距离
不应小于0.5m
。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。
消防
烟感
和空调出风口的
距离
法规
答:
1、点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:(1)、探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
。(2)、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。(3)、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。(4)、在宽度小于3m...
室内防火规范里面
烟感
究竟多少
距离
要有一个?
答:
感烟
探测器的安装间距不应超过15m,探测器至端
墙的距离
,不应大于安装间距的一半。根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器一般由感温元件、电路与报警器三大部分组成。以感温元件不同分为定温式、差动式、定...
消防喷淋头
距离
是多少?
答:
1、办公楼按规范要求消防喷淋需10——20平方米的范围布置一个喷淋头,喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2、办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,
烟感至墙壁不应小于0.5米
,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3...