77问答网
所有问题
当前搜索:
两个烟感之间的距离
消防
烟感的
安装间距是多少?
答:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m
。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间...
室内防火规范里面
烟感
究竟多少
距离
要有一个?
答:
烟感间距布置要求:
1、点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m
;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,...
烟感
多少平米一个
答:
3、2个烟感之间的距离不超过15米
。到墙壁距离大于50厘米.高度3-6米一个烟感管60平方米,6-8米一个烟感管80平方米!注意是方圆的面积。4、间距一般不超过 3.6 米,与墙边的距离在 0.8---1.8 米之间,烟感至墙壁不应小于 0.5 米,至边墙的距离不大于 7.5 米,在内走道小于 3 米。...
烟感
布置
的距离
一般多远
答:
这个GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》中对
感烟
探测器的保护半径有规定,假定现在房间高度是6-12米,屋顶坡度小于15°,那烟感的保护半径可以达到6.7米,
烟感之间的
直线
距离
的话,最大距离就可以达到半径×
2
,就是13.4米。这是按距离来布置的,不过布置烟感一般的都按照面积来进行计算的。一般...
消防
烟感
国家标准安装的间距是多少
答:
1米
。10. 安装时,烟雾探测器与灯具的水平距离应不小于0.2米。11. 感烟探测器与喷嘴的水平距离应不小于0.3米。12. 如果房间被书架、设备或隔板隔开,且顶距天花板或横梁的距离小于房间净高的5%,则每个隔开部分至少应安装一个烟雾探测器。13. 烟雾探测器与热水器的水平距离不应小于1.5米。
消防监控 烟杆报警安装对安装公司有哪些要求
答:
相邻两组红外光束
感烟
探测器的水平距离不应大于14米。探测器至侧墙水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米。探测器的发射器和接收器
之间的距离
不宜超过100米。三、手动火灾报警按钮 每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于...
消防
烟感
国家标准安装的间距是多少
答:
1. 消防烟感探测器的安装间距应符合国家标准,确保其有效性。2. 感烟器与墙壁或梁的水平距离应
不小于0.5米
,以保证探测的准确性。3. 烟雾探测器周围0.5米范围内应无遮挡物,且与送风口的水平距离不应小于1.5米,以便烟雾能够畅通无阻地进入探测器。4. 探测器应安装在靠近回风口的位置,以便更...
消防
烟感
需多少面积装一个
答:
通常烟感的有效保护半径是8米,设计是一般取7米装一个。一般烟感与
烟感之间距离
不大于15米,距墙不大于7米即可。以下是关于烟感探头保护面积有多大的一些知识:1、层高不足12米,房间面积小于80平方米,一
个烟感
探头的最大保护面积是80平方米,保护半径是6、7米,而层高高于6米不足12米,房间面积...
消防
烟感
安装规范标准
答:
1米。6. 探测器与灯具的水平距离应不小于0.
2
米。7.
感烟
探测器与喷嘴的水平距离应不小于0.3米。8. 若房间以书架、设备或隔板隔开,且顶距天花板或横梁
的距离
小于房间净高的5%,则在每个隔开的部分至少应安装一个烟雾探测器。9. 探测器与热水器的距离应不小于1.5米。
消防
烟感
国家标准安装的间距是多少?
答:
2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离
不应小于1.5m
,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时,宜居中安装。烟感探测器的安装间距。不应超过10m;烟感...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
烟感与烟感之间的距离
烟感间隔距离
消防烟感设计规范GB
烟感保护距离
烟感距排烟口距离
感烟探测器距离排烟口
烟感的间距是多少
烟感离墙距离最大距离
烟感间距规范要求