77问答网
所有问题
当前搜索:
消防70管带多少个喷淋头
根据
喷淋头
数量怎样估算
消防喷淋
各种管道长度
答:
按照GB50084-2001 从支管算起 然后根据流量选管径。但是一般说来,
对于中危险级(最普遍):DN25带1个喷淋头,DN32可带3个喷淋头
,DN40可带4个喷淋头,DN50可带8个喷淋头,DN70可带16个喷淋头。从DN40接个三通下来,装一个DN15水晶喷头,这其中就有三通,从三通接到水晶喷头的镀锌钢管,钢管要...
喷淋
多大的
管带
多个
喷头
答:
25管-1个。32-3个,40-4,50-8,65-12,80-32,100-64,150-800个
。每条支管带喷头数。设计说明中确定的喷淋系统设置场所火灾危险等级不同,相同管径所带的喷头数不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危...
消防喷淋
系统DN100管
最多可装几个喷头
答:
中危险级的:直径25的可装1个,直径32的可装3个,直径40的可装4个,直径50的可装10个,
直径70的可装16个
,直径80的可装32个,直径100的可装60个。144X5。5按水力计算。 严重危险级的:直径25的可装1个,直径32的可装3个,直径40的可装4个,直径50的可装8个,直径70的可装12个,直径...
在
消防喷淋
工程中
喷淋头
和管道如何配置?
答:
管径 喷头数目 DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 DN125 128 >DN125 129+ 二、
消防喷淋头
用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
消防
管径配
喷淋
数量是
多少
答:
DN25——1个喷淋头;DN32——3个喷淋头;DN40——4个喷淋头;DN50——8个喷淋头;DN65——12个喷淋头;
DN80——32个喷淋头
;DN100——64个喷淋头;DN150——不限数量。
dn150
消防喷淋管
最多可以控制
多少个喷头
答:
根据流量选管径。一般说来,对于中危险级(最普遍):DN25带1
个喷淋头
,DN32可带3个喷淋头,DN40可带4个喷淋头。DN50可带8个喷淋头,DN
70
可带16个喷淋头,DN80可带32个喷淋头,DN100可带63个喷淋头,DN150可带800个喷淋头(即DN150湿式报警阀最大容量),对于轻危险级,可适当放宽。
消防喷淋管
一根
多少喷头
吗?
答:
DN150--不限 数量;DN100--64
个喷淋头
;DN80--32 个喷淋头;DN65--12 个喷淋头;DN50--8 个喷淋头;DN40--4 个喷淋头;DN32--3 个喷淋头;DN25--1 个喷淋头。
消防喷淋管
,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。
消防
新规喷淋配管相应
喷淋头
数量
答:
DN50管道可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4
个
喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋头
设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。
消防喷淋
80
管带多少头
答:
32个。
消防喷淋
80
管带
32个头,80管最多可以带32
个喷淋头
,25
管带
1个,32管带3个,40管带4个,50管带8个,65管带12个,80管带32个,100管带64个。
在
消防
自动
喷淋
系统中dn125可以
带多少个喷头
答:
喷淋
支管的最小直径为dn25,但只能带一
个喷头
,dn32的可带3个,dn40的-轻危险级4个、中危险级5个,其它管径的,《自动喷水灭火系统设计规范》gb50084-2001 表8.0.7。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防喷淋多大管子带多少喷头
消防喷淋主管覆盖多少个喷头
200管径带多少喷淋头合适
消防125管能带多少个喷头
高层房间消防喷淋头数量
消防喷淋管道带几个喷头
消防喷淋头数量
消防管带喷淋头的数量限制
消防管能带几个喷淋全图