77问答网
所有问题
当前搜索:
消防雨淋喷头温度标准
消防喷淋头
环境
温度
多少合适?
答:
一、消防喷淋头环境温度
一般常规的湿式喷头的动作温度分两种68℃和93℃
,除了厨房、玻璃顶棚等温度比较高的场所安装93℃的喷头外,一般均安装68℃喷头 喷淋头根据你选用的型号玻璃球的温度报警,
红色球-68度,黄色-79度,绿色-93度
。当然还有别的易熔合金喷头(车库用)一般是白色的(80-107度),这些是...
消防
喷淋系统的
喷头
分几种颜色?分别对应的
温度
是多少?
答:
绿色93℃ 蓝色141℃ 紫色182℃ 黑色227℃
消防喷淋头
分几种颜色?
答:
-
黄色:79℃ - 绿色:93℃ - 蓝色:141℃ - 紫色:182℃ - 黑色:227℃
二、消防喷淋系统的工作原理 闭式消防喷淋系统在平时保持屋顶消防水箱充满水。发生火灾时,当喷头的温度达到特定阈值(通常是68℃),喷头上的镀铬层会融化,水在屋顶水箱的压力作用下自动喷出。此时,湿式报警阀会自动开启,...
自动喷水灭火系统供水设施安装时,当环境
温度
低于( )℃时,应采取防冻措...
答:
(2)环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统
。(3)环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。(4)具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:1)系统处于准工作状态时,严禁管道漏水。2)严禁系统误喷。3)替代干式系统。(5)灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预...
厨房 一般使用多少
温度
的
喷头
?
答:
星级饭店厨房喷淋头安装有吊顶下喷,无吊顶上喷。
厨房温度比较高的环境位置安装的是79°或93°喷头按不同特性分不同,按爆炸温度可分57~68~79~130或其它
。按喷水特性可分k=80,115,200,360。按喷水性能可分直立型(向上装,喷水大部分向上,部分向下没有天花的空间如地下室)吊顶型(有天花场所,...
消防喷头
分几种消防快速喷头与普通喷头的区别
答:
1、反应时间不同快速响应
喷头
在相同的环境条件下,会比普通喷头的热敏感更高,反应更快的打开进行灭火。2、2、喷水量不同快速响应喷头比普通喷头出水量更大,速率更高,其喷出的水柱可以直接穿透火焰,到达燃烧物品的表面进行灭火。3、3、价格不同快速响应喷头很多是进口的,因为其喷头性能和系统设计、...
喷淋原来是
喷头
朝上,现在要求
喷头
朝下,有么有什么依据
答:
1、闭式
消防
喷淋系统 平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时
喷头
在
温度
达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到...
消防
自动喷淋灭火系统末端压力多少为正常值?
答:
FM要求是管网压力1.1Mpa。《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的
喷头
压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由...
...适用于环境
温度
4℃—70℃之间,且采用闭式
喷头
的是( )。
答:
自动喷水湿式灭火系统该系统由闭式
喷头
、水流指示器、湿式自动报警阀组、控制阀及管路系统组成,必要时还包括与
消防
水泵联动控制和自动报警装置。主要缺点是不适应于寒冷地区,其使用环境
温度
为 4~70℃。自动喷水干式灭火系统的供水系统、喷头布置等与湿式系统完全相同。所不同的是平时在报警阀(此阀设在...
消防
常识中
喷头
的感温元件是怎么回事?
答:
消防喷头
有很多种,有开式和闭式之分,闭式又分为易熔元件闭喷头和玻璃球闭式喷头等,由于玻璃球闭式喷头稳定、不易积灰、耐腐蚀等因素而大量采用,你说的大概就是这种吧,不同场所也会采用不同工作
温度
的喷头,但用得最多的是红色68℃
喷头温
级(℃)57、68、79、93、141、182、227。玻璃球色别橙...