77问答网
所有问题
当前搜索:
消防给水及消火栓系统技术规范
高位
消防
水池设置要求
答:
高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量,且其有效容积应满足火灾延续时间内所需的消防用水量。设置要求 除有效容积满足要求外,还应符合下列要求:(1)高位消防水池的有效容积、出水、排水和水位等应符合《
消防给水及消火栓系统技术规范
》(CB50974-2014)的有关规定...
消火栓
启泵按钮是不是直接启动
消防
泵
答:
当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。《
消防给水及消火栓系统技术规范
》(GB 50974-2014)11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应...
2015
消防
新
规范
有哪些
答:
2015的
消防规范
主要是2015年实施的建筑防火设计规范,也就是编号GB50016-2014 自2015年5月1日起实施。新版国标《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)共分12章和3个附录,其主要内容有:总则,术语和符号,厂房和仓库,甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场,民用建筑,建筑构造,灭火救援...
我考
消防
工程师第一年打酱油了,还看了第二章,三科考了不到30分,丢死 ...
答:
消防教材和考试中涉及到现已发布的规范和文件林林总总有40余部,内容多且杂,但实际在考试中占90%的内容只有:《建筑设计防火规范》、《
消防给水及消火栓系统技术规范
》等18部规范和重要文件。考点重要程度排位 金字塔尖端的是:建筑防火、消防给水和室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、...
新版
消防
验收
规范
与老版消防验收规范有哪些不同?
答:
一、《火灾技术鉴定方法》GB/T 18294.1-2013,实施时间2014年3月1日 。二、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,实施时间2014年5月1日。三、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014,实施时间2014年8月1日。四、《
消防给水及消火栓系统技术规范
》GB50974-2014,实施时间...
低压、高压、稳高压
消防给水系统
的定义以及应用
答:
稳高压,就是有稳压气压罐,考稳压罐来保证压力,火灾也是启动水泵。临时高压和稳高压有点相近。高压
消防给水系统
:消防给水管网中最不利点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统。稳高压消防给水系统 :消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压...
一级
消防
工程师考试难度怎么样
答:
· 有一定专业属性,重视实践操作 三科考试当中,消防设施部分
技术
实务重点内容是设计
规范
,综合能力侧重施工验收和维护保养规范,案例则是注重综合应用。对于我们许多非相关专业的同学,平时的工作和学习都没有接触过关于建筑防火
以及消防
设施的相关知识。但如果在日常工作中能够不断积累相关经验,就可以更好的...
桥架与
消防
水管距离
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2015)有下述规定:
消防
管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒安装,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度...
消防
法是否有规定消防水池不能用作冷却塔循环水
答:
.没有。但是,
消防
用水与其它用水共用水池时,必须保证消防用水量。同时还要满足消防用水的水质和取水要求。实际上,在没有非常充分的依据来说明(让消防采信)冷却塔循环水和消防共用水池不会影响消防功能时,不宜轻易决定共用。例如:冷媒会不会进入水中,检修是否要清空水池,水温是否会过高,设备润滑...
某民用建筑,层高3米,
消火栓
栓口压力不应大于多少
答:
高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,
消火栓
栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。公共
消防栓
标准水压指水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数...