消防排烟风机控制柜原理
排烟风机控制原理
是什么?
答:
排烟风机控制原理
具体如下:1、
消防排烟风机
的工作原理详解,消防排烟风机中定子绕组及接线方式不同,双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速.低速用于平时排风,高速事故时排烟。消防高温排烟专用风机具有性能优良、 耐高温性能良好...
排烟风机消防控制原理
答:
实际上还要消防主机通过二总线模块控制风口的启动,这样,存在强电,弱电共同控制一点,实际实现就有难度了
。这一点就是你说的“第二点。同时为了下火灾情况下可靠性,消防要求,在上述情况下系统失效下,再由自控制柜引自消防控制室一路硬拉线,直接启停风机,就是你说的7根线。
排烟风机
的工作
原理
答:
排烟风机的工作原理如下:排烟风机在消防系统中属于防排烟系统,它一般是与消防报警主机联动的
。在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀,在排烟管道未端设置排烟阀,注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟阀平时常关,火灾时开,与报警主机联动,开启条件是自动报警系统发生火警(探测器报警)...
消防排烟风机
的
控制
方式有几种,并详细说明一下,谢谢!
答:
1、总线模块
控制
可手动、自动控制。总线制手动控制盘:是将信号总线上所带的控制设备模块地址定义到总线盘上的任意一个地址,通过总线盘对现场设备进行控制,如
排烟风机
、卷帘门、声光报警器等。2、按规范每台风机还得用多线控制:多线控制盘通常用于远程控制,多线控制是对
消防
联动设施的控制是一对一...
防
排烟
系统的工作
原理
答:
防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统
;排烟系统采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外的系统。防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的...
消防风机
自动是怎么
控制
的
答:
消防
防
排烟风机控制
箱上有手、自动转换开关,当处于自动时可由相关联动控制信号启动或停止,如自动报警系统的输入输出模块、远程多线直启等,驱动风机箱内的中间继电器启动或停止风机。
消防排烟风机控制
方式有哪些
答:
可以
控制排烟
机机执行预定动作,接受排烟风机的反馈信号、监视排烟风机的支行状态,与上级监控设备进行信息通信,向相关人员发出声光提示信息,当
消防控制
中心收到火灾信号时,联动消防防
排烟风机控制柜
启动
消防风机
并打开排烟阀,将室内浓烟从风管中向室外排放,达到排烟效果。
消防
问题啊啊啊啊啊
风机
答:
2、
消防风机控制
箱里的输入输出模块,输出24V电压作为设备启动信号和动力电;输入无源常开开关信号作为反馈。24V电源启动
控制柜
内继电器,继电器闭合,输出闭合信号,相当于启动按钮闭合,交流接触器闭合,380V动力电连通,启动风机;交流接触器闭合,输出一组无源常开信号作为反馈,向主机反馈风机启动状态。3、...
防
排烟风机控制柜
在什么情况下会发出蜂鸣警
答:
自动合闸:将
排烟消防风机控制柜
的柜面上的万能按钮SA的手柄打“自动”状态,SA(1-2)接通,当
消防控制
中心主机接收到火警信号,发出启动
消防排烟风机
信号,中间继电器KA2动作,KA2闭合,同时KM、KA3启动,排烟消防风机启动,HL5指示灯亮,交流接触器KM启动,排烟消防风机运行。2.手动合闸:排烟消防风机控制...
排烟风机控制柜
接线图中电动阀是什么
答:
排烟风机控制柜
接线图中电动阀是以下几点:1、排烟口一般应选用具有远距离复位功用的多叶排烟口或板式排烟口,电动阀具有280℃自动关闭的功用。2、隔烟阻火作用,在送风系统中,送风机送出的风必须通过主干管分配到支管中。在排烟系统中,烟气由支管到主干管后,进入排烟风机排出。3、调节作用,在通风...