77问答网
所有问题
当前搜索:
消防弱电有源无源区别
消防无源
和
有源
有什么
区别
答:
1、使用方式不同
有源一般是接继电器线圈,需外接24V电源,用于接收电流量或者电压量信号,一般厂家的非编码探测器报警时输出的就是电流量信号用于接本厂家的编址接口模块,输入到系统中;无源一般是接继电器常开点或常闭点,给外部一个分合信号,接收一个无源触点信号,通过该信号的输入接入到系统中,一...
消防弱电
中,常开检线,常闭检线,
有源
输入,有源输出或
无源
输出都是什么意...
答:
有源
输入和有源输出是指输入的信号是以电压和电流形式作为输入出
无源
输出是指输出的信号为开关量信号。
消防弱电
常开和常闭,
有源
和
无源
各是什么意思???
答:
有源,就是有电,能产生电的方式,不光是供电电源,感应电,绝源不好,电磁感应都能产生电,电弧等
。因此就是没接任何回路的情况下,只要该接点在以上环境中都易产生感应电或回路电,都是有源接点。无源接点就是起隔离和不同控制回路中传递和控制信号的接点,
在不同场合,防护等级和要求不一样
,...
消防弱电
里
有源
输出与
无源
输出什么意思
答:
有源
是指有电输出,
无源
就是没有电输出
消防弱电
中,常开检线,常闭检线,
有源
输入,有源输出或
无源
输出都是什么意...
答:
常开检线就是指模块对常开设备连接线路的巡检,一般通过并联电阻实现。常闭检线就是指模块对常闭设备连接线路的巡检,一般通过串联电阻实现。
有源
输入和有源输出是指输入的信号是以电压和电流形式作为输入出。根据不同
消防
设备厂家,所生产的消防设备不同的,线检其目的是,输入输出模块(也叫监控模块)所...
消防弱电
,电梯迫降
有源
反馈和
无源
反馈是怎么回事
答:
有源无源
肯定指是否带电,这个电一般是
弱电
24VDC。如果是无源的那就是一个普通的开关量,可以直接接到DDC等设备上。如果是有源的就必须经过继电器才可以。
消防
模块
有源
输出是什么意思?
答:
有源
输出就是有驱动能力的输出。有源输出可以连接相应的被驱动设备、为其供电并使其动作,例如指示灯、阀、泵之类。另一类是
无源
触点输出。无源输出只是一个开关量,一般连接自供电的其它受控设备的无源触点输入端,仅实现控制而不供电。 追问 谢谢,
消防
模块海湾8301有源输出时,接线端G,Ng为什么短接?这样会有什么作用...
消防
输入输出模块的反馈端设备动作后,接到模块的两根线短接是
无源
反馈...
答:
无源
反馈:是指被控设备或被监管设备在启动后提供的无源闭合信号,模块的无源反馈端提供不同的监管电压。 交流反馈:是指被控设备或被监管设备在启动后提供的
有源
电压,一般是AC220V。 它们的主要作用是监测被控设备运行状态,一般称为回答信号 ...
有源
触点与
无源
触点的
区别
和用途
答:
1、电源不同:
有源
触点是指触点一端接有外部电源,当触点闭合时便向系统输入一个高电平信号,
无源
触点则不需要外部电源,系统监测的是触点的通断状态来判断有无输入信号。即“有源是有输出电源,信号内给无源是无输出电源,信号外给”。2、电压不同:例如老式交流接触器(CJ1)的一对辅助常开和常闭。
火灾时强制切断后面有8032是什么意思
答:
非
消防
电源的切换指的是通过消防系统输出
无源
或者
有源
信号来实现的。 有源是要提供 24 伏电源, 无源指的是提供短接信号。 一般带分励脱扣的开关都要在火警的时候强制性切断。 不管火灾应急照明使用何种供电方式, 对于火灾应急照明强起的设计必须经过设计人员认真的思考, 确保在充分理解规设计范的前提...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防模块有源和无源怎么区分
消防风机有源和无源的区别
消防有源和无源的意思
消防有源无源设备怎样区分
消防风机怎么是有源和无源
无源输出和有源输出区别
消防有源和无源
防火卷帘门有源和无源区别
无源消防信号输入什么意思