77问答网
所有问题
当前搜索:
消防安全出口门的要求
安全出口的
设置原则和
要求
有哪些
答:
3、建筑室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30米,行走距离不大于45米
;4、公共场所内的营业厅、观众厅主要疏散走道应直通安全出口,且室内直通室外疏散通道的净宽度不小于3米;法律依据:《中华人民共和国消防法》 第二十条 举办大型群众性活动,承办人应当依法向公安机关申请安全许可,制...
安全出口
新规范标准是什么
答:
行走距离不大于45米
;4、公共场所内的营业厅、观众厅主要疏散走道应直通安全出口,且
室内直通室外疏散通道的净宽度不小于3米
;5、公共场所内的营业厅、观众厅等疏散门的净宽度不应小于1.4米;6、安全出口、疏散门不得设置门槛和影响疏散的障碍物,...
消防
疏散通道规范
要求
答:
超过一万平米的通道不得小于2.4M
。 (2)
消防车道的宽度不应小于4.00m
.消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物. 建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。 安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼...
室内
消防
通道
的要求
答:
1、如果是住宅的室内消防通道,安全出口和疏散门的宽度不能够小于0.9米
。并且在走道或者是在楼梯的地方,宽度也有严格的限定,不能够小于1.1米。2、如果是在商场之中,消防通道的宽度,应该根据疏散人群的数目经过计算确定,最小的宽度也不能够小于1.5米。如果这个商场的面积达到了1万平方米,那么通道...
消防安全门
规范
要求
答:
一、消防安全门有哪些规范要求?
1、消防门因为甲级防火门,耐火极限需至少在1.5小时以上,应向疏散出口方向开启,入口处应设明显标志
。2、消防防火门需关闭严密,开关灵活,无形变,无倒翘,隔音效果好,自动关闭灵敏。3、
消防防火门的附件要齐全
,安装牢固,位置正确,启闭灵活适用。4、质量出色的消防...
消防
通道多宽为标准
答:
2.室内消防通道宽度高度规定:建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。
安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m
,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元 式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时,最小净宽度不宜小于1.0m。法律依据:《建筑...
安全出口的
疏散门应( )开启
答:
1.
安全出口的
疏散门应满足相关
要求
,不得设置门槛,应向外开启,避免使用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,并且门口不应有门帘、屏风等遮挡物,以确保疏散通道的畅通。2. 公共娱乐场所在营业期间,必须确保安全出口和疏散通道无阻碍,以便在紧急情况下快速安全地疏散人员。3. 全封闭豪华空调大巴车在配备有...
高层住宅
消防出口要求
有哪些?
答:
1 、建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650㎡,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,
每个单元每层的安全出口不应少于2个
;2、 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650㎡,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全...
旅店
消防
通道标准
答:
1. 旅店作为公众聚集场所,需严格遵守国家
消防安全
管理规定。开业前,必须向公安消防部门申报,并根据规定进行建筑使用性质的变更。2. 若民宅内开设旅店,使用面积超过200平方米,需设置至少1个安全出口。疏散走道净宽不应小于1.1米,
安全出口的
疏散门净宽不应小于0.9米。同时,应设置灯光疏散指示标志和...
酒店
消防
通道宽度不应小于多少米
答:
1. 酒店
消防
通道的设置需遵循《建筑设计防火规范》,确保
安全
疏散距离符合标准。2. 安全疏散距离是指建筑物内任何一点至外部
出口
或楼梯的最大允许距离。3. 安全疏散设施包括疏散门、过道、楼梯、事故照明和排烟设施等,设计标准详见《建筑设计防火规范》。4. 当房间使用人数少于50人时,楼梯、走道和
门的
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
疏散门
商铺多大面积需要两个疏散门
商场下班消防安全出口可以关吗
商铺消防出口要求几个
消防安全出口设置要求
超过多少面积要2个安全出口
消防安全出口要求多宽
消防法对消防门的规定
请勿占用消防通道通知