消防安全出口门的要求
消防
控制室的门应为甲级防火门?求规范出处
答:
《建筑设计防火规范》6.2.7条明确
要求
:
消防
控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。7.2.5 附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不...
安全出口
在 《
消防
法》有没有规定
答:
从
消防的
角度来解释:
安全出口
:是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。建筑物内发生火灾时,为了减少损失,需要把建筑物内的人员和物资尽快撤到安全区域,这就是火灾时的安全疏散,凡是符合安全疏散
要求的
门、楼梯、走道等都称为安全出口。如建筑物的外门;着火楼层...
疏散走道的防火分区应设置什么门
答:
三、疏散走道的设置应满足
的要求
:1、疏散走道的设置应简捷且全面,需按规定设置疏散指示标志和诱导灯;设置消火栓、
消防
应急照明、应急广播和消防专线电话。2、在1.8m高度内不宜设置管道、门垛等突出物,走道中的门应向疏散方向开启。3、尽量避免设置袋形走道。4、疏散走道直通地面的
出口
不应少于2个,...
关于建筑设计防火规范中房间的两个疏散门间距须大于5m的规定
答:
《建筑设计防火规范》5.3.8条规定同一个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的距离不应小于5m。目前根据
消防
局的理解,无论每个防火分区的两个
安全出口
的距离,还是每个需设两个以上疏散
门的
房间的疏散门之间的距离,无论住宅还是公建,都按5m来
要求
。
国家
消防
法规有
安全出口
指示牌安装
要求
和规范么?
答:
国家
消防
法规有
安全出口
指示牌安装
要求
和规范。根据《建筑设计防火规范》规定,安全出口标志灯一般安装于出口门框的上方,如果门框太高时,可安装于门框的侧口位置。为防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,其安装高度以2-2.5米为宜,安全出口灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。
建筑防火规范中“独立的
安全出口
”应该怎么理解?
答:
在丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开,并应至少设置1个独立的
安全出口
。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。意思就是:不经过生产区,且不和生产区安全出口(通道、楼梯、出口)交汇共用。这个安全出口是专用的、与危险...
消防
规定中,是不是有一项说 室内超过多大面积或长度超过多少米,需要有...
答:
也没有硬性规定要几个门几个窗,要是仓库太大了就一个门进出货物也不方便,还有一定要注意
消防
器材的放置,以及仓库和居住生活区的隔断。也不是必须设置两个门,当受建筑平面布置局限,建筑面积大于60m2 并小于100m2的办公用房设置两个出口确有困难且室内最远一点至
安全出口的
直线距离不超过15m时,在...
国家对于民用住宅高层入户门使用防火门有没
有什么
强制性规范
要求
答:
字画要挂在引人注目的地方,如墙面开阔处、迎
门的
主墙面、茶几、沙发、写字台以及床头上方的墙壁、床边等外,为方便客人欣赏,高度应该以字画的中心,在人直立平行线偏高一点的位置,一般距地面两米左右最好,不要过高也不过要过低,更不要高低参差交错。
消防
法规定宾馆公共走廊多少米以上要设置双向的
安全出口
答:
GB50016-2006《建筑设计防火规范》5.3.2 公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其
安全出口的
数量应经计算确定,且不应少于2个。当符合下列条件之一时,可设一个安全出口或疏散楼梯:1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积小于等于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑;2 除医院、疗养院...
室外
消防
通道设立栅栏
门有什么
规范
要求
?
答:
你好:
消防
车通道
要求
净宽净高均不小于4米,其上空不能有电线等障碍物影响消防扑救,道路宽度还要满足消防车转弯半径要求,并能承载消防车压力。至于通道上设立的铁栅栏门除满足上述要求外,还应能保证发生火灾时第一时间开启,与颜色没有关系。符合要求,消防验收就可以通过。清楚?愿对你有帮助!