77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋间距规范
消防喷淋
头的
间距
是多少?
答:
1、办公楼按规范要求消防喷淋需10——20平方米的范围布置一个喷淋头,
喷淋头之间的间距一般不超过3.6米
,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2、
办公楼按规范要求消防烟感需60平方米
的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3...
消防喷淋
系统喷头
间距
是多少?
答:
800。5㎡/个
。请参考:GB 50084—2001自动喷水灭火系统设计规范。GB 50166—2008火灾自动报警系统设计规范。GB 50016—2006建筑设计防火规范。
消防喷淋
的
间距
是多少
答:
除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,
不应小于75mm,且不应大于150mm
。喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷...
喷淋
头离墙的最小距离是多少米?
答:
喷淋头离墙的最小距离为0.60米
。原因:在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
喷淋
头的安装
间距
是多少?
答:
DN50管道可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头
间距
≤3.6m;
消防喷淋
头设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。
消防喷淋
头的安装
间距
的规定是什么?
答:
消防喷淋
头之间的标准距离:要按不同喷头和环境的不同来调整消防喷淋头之间的距离,具体需参照《自动喷水灭火系统设计
规范
》来设置消防喷淋头。具体如下:GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》中的相应规定:7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有...
消防喷淋
同一支管喷头
间距
是多少呢?
答:
不管消防喷淋同一支管上还是相邻管上2个喷头之间最小间距为2.4米.最大间距:1.喷水强度4L/min.m2
,正方形布置4.4米,矩形或平行四边形布置 4.5米.2.喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置 4.0米.3.喷水强度8L/min.m2,正方形布置3.4米,矩形或平行四边形布置 3.6米....
消防喷淋
头安装
间距
答:
消防喷淋
头安装间距是消防设施中的重要参数,下面介绍喷淋头安装间距的相关规定。安装
间距喷淋
头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。工作原理消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西...
消防喷淋
验收
规范
标准有哪些?
答:
7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的
间距
及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、...
消防喷淋
头的间隔是多少
答:
侧喷的宽度不大于 3.6 米的房间,可沿房间长向布置一排喷头;宽度介于 3.6 米至 7.2 米的房间,应沿房间长向的两侧各布置一排边墙型墙喷头,宽度大于 7.2 米的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头外。不论侧
喷淋
还是上喷或下喷,布置喷头时都执行《喷规》的喷头与喷头之间、喷头与端墙、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防喷淋头多少米一个
安装消防喷淋距离要求
消防喷淋头间距规范要求多少
消防喷淋与梁之间安装规范
喷淋头与梁距离规范表
喷淋布置间距规范
消防喷淋头多少距离一个
喷头布置间距口诀
侧喷淋头安装规范尺寸