77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋间距规范
消防喷淋
头的设置
间距
,K==80的K是什么意思,谢谢
答:
消防喷淋
系统的
间距
一般是3—4米,根据不同的现场环境,
规范
里有详细的规定(详见《自动喷水灭系统设计规范》)。K是指喷头的流量系数,指喷头每秒能喷多少升的水(80就是指这个流量),喷淋系统大多数都是采用K=80的喷头。
消防喷淋
支管的支架
间距
为多少
答:
消防喷淋
支架安装的距离是:1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的
间距
不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于...
有谁能告诉
消防喷淋
管与消防供水管的
间距
是多少?在地下室里发现部分消...
答:
消防喷淋
管与消防供水管的
间距
=1/2(消防喷淋管和消防供水管管径mm)+150mm(消防喷淋管与消防供水管净距,考虑安装检修)
桥架与
喷淋
头的
间距
按
规范
为多少?桥架与
消防
管道的距离为多少_百度知 ...
答:
喷淋头3米一个,桥架与消防管道的距离一般在1米左右。
消防喷淋
头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。消防管道是为了消防建立的管道系统,由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷...
消防
自动
喷淋
上喷头与支架
间距
是多少
答:
这个喷头距离支架末端喷头是不小于350且不超过750mm,其他的都是不小于350mm,且两个喷头之间需要不少于1个支吊架。
消防喷淋间距
1.5米一个合格吗?
答:
不合格的。根据
规范
要求的是5.0.8.3 洒水喷头
间距
不应大于 3m,且不应小于 2m。
消防喷淋
信号蝶阀和水流指示器
间距
是多少?在哪个
规范
里面能有明确的规定...
答:
消防喷淋
系统中规定信号蝶阀和水流指示器之间
间距
不小于300mm的,这个在
规范
中明确规定的 GB50261-5.4.6 信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。
多个
消防
水泵接合器连续安装,
间距
不能小于多少米?
答:
喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m。除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的
间距
及...
消防喷淋
支管的支架
间距
为多少?
答:
管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
请教K115型DN25
消防喷淋
头有效喷洒距离是多少?
答:
需要根据设置场合。这个扩大覆盖面喷头的一般用于丙类仓库的,一般有效
间距
不超过3.6*4米。