消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,
不应小于75mm,不应大于150mm
。2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,
溅水盘与顶板的距离不应大于300mm
,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁...
消防喷淋头安装高度规范
要求
答:
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,
溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm
。2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,...
消防喷淋头安装高度
要求是多少
答:
水平式边墙型
喷头
溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
消防喷头
距离地多高
答:
不小于300mm且不大于750mm
。根据规范的5.1.8的第3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;
管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm
;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。喷头处设置的支架距离喷头不小于300mm且不大于750mm。淋水喷头 淋水喷头的作用是当火灾发生时, 自动打开封闭的...
自动
喷淋喷头
的
安装高度
是多少
答:
且不宜小于2.4m
。除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,
不应小于75mm,不应大于150mm
。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,
溅水盘与顶板的距离不应大于300mm
,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
消防喷淋头安装标准
及规范
答:
1.
消防喷淋头
的
安装高度
应符合国家
消防标准
,一般要求不低于2.4米。2. 对于高度超过4米的场所,应增加喷淋头的安装高度,以确保水流能够覆盖到需要保护的区域。三、安装间距要求:1. 消防喷淋头的安装间距应根据场所的具体情况而定,一般要求不超过4米。2. 对于大面积开放场所,如仓库、车间等,应...
消防喷淋头安装标准
及规范
答:
1. 安装位置:
消防喷淋头
应安装在易燃易爆物品储存区域、发电机房、锅炉房、机械设备房等场所的天花板或墙壁上。喷淋头的位置应考虑到覆盖面积和喷淋效果,通常要求在保证覆盖区域均匀的前提下,与墙壁或天花板的距离不得大于3米。2.
安装高度
:消防喷淋头的安装高度一般为2.4-3.6米,具体高度根据施工...
消防
自动
喷淋
距离地面
安装高度
多少
答:
这个
消防喷淋头
的
安装高度
根据
规范
的规定是没有要求的,但是按照建筑质量验收
标准
规定的是任何管线安装的最低点不得低于2.2m,喷淋按照喷水灭火曲线看最佳效果是在 距地2.5-3m之间的范围,这个规定的只有一条就是喷淋头所保护的区域自地面向上1.2m范围内必须是无遮挡死角的保护,也就是从地面起1.2m...
喷淋喷头
的
安装高度
是多少?
答:
一般工厂厂房、娱乐场所每10—20平方米的范围布置一个
喷淋头
,而库房相对要密集一些,每5—10平方米的范围布置一个喷淋头。边墙型喷淋头 适宜于布管较难的场所,边墙型洒水喷淋头靠墙
安装
。主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。
消防喷淋安装
要求是怎样的
答:
一、
消防喷淋安装
要求是怎样的 直立型洒水
喷头
溅水盘与顶板的距离应为75mm—150mm,并应符合下列规定:当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不得大于300mm,并且溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm—100mm。2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合...