77问答网
所有问题
当前搜索:
不吊顶下喷淋头安装规范
不吊顶
的下喯
淋头
怎样怎么
安装
答:
一、喷淋头的安装规范:
1、有吊顶的场所,喷淋头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可
。
喷头采用下垂型或吊顶型
。2、在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范 7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。3、虽然设有吊顶...
消防
喷淋头
的设置要求有哪些规定?
答:
消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,
不应小于75mm,不应大于150mm
。2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,
溅水盘与顶板的距离不应大于300mm
,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁...
有吊顶和
无吊顶
的消防
喷淋头安装
高度要求
答:
有吊顶的场所,喷淋头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可
。
喷头采用下垂型或吊顶型
。在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。在设计规范第7.1.3条规定:除吊顶下安装的喷淋...
喷淋头安装规范
答:
3、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,
不应小于75mm,不应大于150mm
。4、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,
溅水盘与顶板的距离不应大于300mm
,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。5、在梁间布置喷头时...
喷淋头
上喷
下喷
的
规范
要求
答:
1.直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm
。2.有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。3.边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。4 .无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当...
喷淋头
与顶板最小距离要求有哪些
答:
7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,
溅水盘与顶板的距离不应大于300mm
,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为...
消防
喷淋
系统
无吊顶
的楼板能够做
下喷头
吗?
答:
按照国家
规范
GB-50084-2001(2005年版)要求,
不吊顶
的部位
喷淋
需要做上喷 。参见具体规范内容:“不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型
喷头
;吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。”“除吊顶型喷头及
吊顶下安装
的喷头...
没有吊顶
的地方,消防
喷淋头
可以做
下喷
吗?有何依据?谢谢!
答:
可以的,这种情况主要是
吊顶
太矮了, 装不了直立型的
喷头
,<自动喷水灭火系统设计
规范
>规范规定:喷头溅水盘距顶的距离大于75mm,小于150mm,这样是可以的!!
消防
喷淋安装
要求是怎样的
答:
二、
安装
消防
喷淋头
有几种:分别是下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通新洒水喷头、边墙型洒水喷头;1、下垂型喷头是运用最多的一种喷头,下垂装置于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,把总水量的80—100%喷向地面。重点用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。2、直立型喷头直立...
7米高楼层不
装吊顶安装喷淋头
上喷可以吗
答:
可以。根据《喷规》管理得知,用户在7米高楼层不
装吊顶
的情况
下喷淋头
必须向上,因为烟向上跑,喷淋朝下
无
用,消防验收通不过的,因此可以。消防喷头:在热的作用下,按预定的温度范围自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水灭火的一种喷头。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
无吊顶的喷头为什么不能朝下
有吊顶的喷淋头安装规范
喷淋头梁间安装规范要求
无吊顶喷淋头安装规范
简易喷淋安装规范要求
喷头梁底下安装规范要求
消防喷淋规范
不吊顶消防喷淋头朝下可以吗
箱梁底喷淋头安装规范要求