室内排烟风管和风机是怎么
计算
的
答:
如果是设计的,先确定好防烟分区。若一个防烟分区,则需排烟的面积*60得出总
风量
;若两个或两个以上防烟分区,则需排烟面积*120得出总风量。根据总风量选择所需要的风机。确定好总风量,我们就可以根据公式:总风量=风管内风速*风管截面积*3600(小时换算成秒)。ps:如果是金属风管最大风速不宜...
计算
消除粉尘有害气体和蒸汽所需的全面
通风量
时,为什么要乘以安_百 ...
答:
考虑不确定因素,确保安全。乘以安全系数是为了考虑一些不确定因素,风管漏风、废气浓度变化、室内外温度变化等。因素会影响
通风
系统的效果和工作环境的安全性。通过增加一个安全系数(取1.1~1.2),可以提供额外的空间来应对这些不确定性,确保工作环境始终在合理范围内。
燃油锅炉房的正常
通风量
按换气次数有几种?
答:
燃油锅炉房的正常
通风量
按换气次数:1 燃油锅炉房的正常通风量按换气次数不少于3 次/h 确定;2 燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于6 次/h 确定;3 燃气锅炉房的事故排风量按换气次数不少于12 次/h 确定。
猪舍内水帘与
通风量的
关系?
答:
首先根据你的猪舍猪大小和数量
计算
空气需求量也就是
通风量
。一般会给一个最小的,除以0.4就是最大的。然后用最大通风量除以1.5(正常一级风速大小)就是水帘面积。因为所有的进风口都在水帘,所以 水帘面积*风速= 所有通风量 不懂的可以找专业的人员去现场看一下,根据实际情况制定合理的通风降温...
我有9米宽27米长高3米的鸡舍。装2台1.4×1.4风机。问需要多少平方的水帘...
答:
举例为:8台48” 风机,则为8 X 20000/400=400 平方英尺=37.15平方米 ft2 水帘片= cfm / 250 (10公分厚水帘)实际上,请记住以下语言:关于风机的数量
计算
,以鸡舍截面面积X 鸡舍内的风速 除以每台风机的
通风量
,鸡舍的风速为鸡舍的长度除以60秒 水帘的面积计算,为全部通风量除以过帘风速。
通风
机
风量
如何
计算
答:
通风
机
风量的计算
结果为风速与风道截面积的乘积。其中的具体情况如下:对于单台通风机风量,能够用风速计准确测出风量。由此看来风量的计算也很简单,直接通过风速与风道截面积的乘积,便可算出风量。如果在厂房里面计算,那么单台通风机风量就等于场地体积乘上换气次数再除以风机数量。而对于风机型号的选择...
通风
机
风量
如何
计算
答:
通风
机
风量的计算
我只能按照煤矿的要求来简单
算
下:36kg炸药需要
风量
为36*25=900m³根据断面积为14平方米,风量肯定小于900m³
通风
方法为混合式 两台风机工作 按照目前国家局部通风机的吸风能力,最少需要的是2台2*30kw的局部通风机同时工作。
居民住宅建筑面积和
通风的
问题
答:
普通住宅的
通风
,一般要求采用自然通风,除了厨房、卫生间不存在机械换风要求,因此也就没有住宅的换风
风量
参数。自然通风开口面积等要求的相关规范如下:《住宅建筑规范GB50386—2005》7.2.4 住宅应能自然通风,每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5%。《住宅设计规范GB50096-1999》(2003年版)...
通风
管道的风速是如何定的?
答:
由风管的边长(圆风管是直径)尺寸,及风管工作压力共同决定。普通的
通风
管及空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500-1500为中压,高于1500为高压。 风管厚度与压力及边长有关: