77问答网
所有问题
当前搜索:
每人通风量的计算
浅议公路隧道施工
通风
设计?
答:
5、洞内风量要求
每人
每分钟供应新鲜空气不小于3m3。6、洞内风速要求 一般要求洞内风速不小于0. 25m/ s, 且不大于6m/ s。三、施工
通风量
计算 在隧道施工通风量计算方法的研究中, 出现了多种不同的观点, 提出的计算方法也各不相同。根据我国多年来隧道施工经验, 洞内供
风量的计算
应从以下三个...
煤矿主要
通风
机
的风量
怎样
计算
答:
Q1=4NK=4×80×1.45=464 m3/min 式中:N—井下同时工作的最多人数,人;4—按井下
每人
每分钟4 m3的单位
风量计算
矿井总风量。K—风量备用系数,取K=1.45。2、按各用风地点的实际需风量计算就比较烦琐,分别要计算各个巷道,硐室等所需风量再加起来。还有一些基础数据的取值也被我省掉了,...
高大厂房
通风
设计,排
风量
如何
计算
,体积+换气次数?
答:
℃); A—围护结构传热面积,m2; Δt—室内外侧空气温差, ℃。 风机
风量的
定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速.所以风量计算也很简单.直接用公式Q=VF.便可算出风量. 风机数量的确定 根据所选房间的换气次数.计算厂房所需总风量.进而计算得风机数量.
计算公式
:...
矿井需
风量计算公式
如何?
答:
Q 是通风风量,通常以立方米每秒(m³/s)或立方英尺每分钟(CFM)为单位。A 是通风断面积,通常以平方米(m²)或平方英尺(ft²)为单位。V 是通风速度,通常以米每秒(m/s)或英尺每分钟(fpm)为单位。f 是风量系数,取决于矿井的具体情况,通常是一个常数。
通风风量的计算
...
煤矿掘进工作面
风量计算公式
是什么?
答:
6、按局部通风机实际吸
风量计算
需要风量:Q掘=Q局机×I (m3/min)式中:Q局机——局部通风机实际吸风量,m3/min。首次安装的局部通风机实际吸风量取吸风量范围的最大值,从表4中选取;I—— 掘进工作面同时
通风的
局部通风机台数。表4 常用局部通风机参数 型号或名称 风机功率(Kw) 吸风...
舍65米、宽18米、平均高5米。最小
通风量
是多少?如何
计算
?(5分钟一...
答:
可以这样
算
的:最小
通风量
=65✖18✖5÷5=1170立方米/分钟 希望可以帮到你。
煤矿 求 一份 矿井
通风风量计算
细则 电子版 27465466@ qq.com_百度知 ...
答:
矿井和采、掘工作面瓦斯涌出量预测资料。瓦斯涌出量可按煤层瓦斯含量预测资料、瓦斯来源和开采条件等因素进行
计算
;或按矿井实际瓦斯涌出量和瓦斯梯度进行计算。当设计新井瓦斯资料不足时,也可参照邻近生产矿井的瓦斯资料进行计算。 4.3.3 采、掘工作面和
通风
巷道风流温度预测资料。按矿井当地的气温、地温、井下机械设备...
煤矿
通风
知识
答:
以及温度,
每人
供风量符合本规程的有关规定。 按实际需要
计算风量
时,应避免备用风量过大或过小。煤矿企业应根据具体条件制定
风量计算
方法,至少每 5年修订1次。 第一百零四条矿井每年安排采掘作业计划时必须核定矿井生产和
通风
能力,必须按实际供风量核定矿井产量,严禁超通风能力生产。 第一百零五条矿井必须建立测风制度...
通风
系统真的像电影中那样四通八达吗?
答:
这种管道主要是为酒店住客们提供新鲜的室外空气,这种管道的大小是按室内人数来定的。 根据美国
通风
制冷采暖协会(ASHRE)的标准,
每人
每秒需要8升的新鲜空气。就算按每人每秒16升
计算
, 一间客房住2个人,这个新风管道的尺寸约是320毫米*200毫米。很显然,这也爬不过去。3.排风管道 酒店客房的卫生间里...
什么是风量?怎样
计算风量
?
答:
因此,必须有一个最佳的操作点,即风扇性能曲线与风阻曲线的交点。在这个工作点,风扇特性曲线的斜率最小,系统特性曲线的变化率最低。当平面速度一定时,风扇叶轮外径越大,
通风
面积越大,
风量
越大。风量越大,冷空气吸收的热量越大,空气流动转移带走的热量越多,散热效果越明显。如果风量按立方英尺
计算
...
<涓婁竴椤