77问答网
所有问题
当前搜索:
桩基接地图集
建筑物基础
接地
装置安装接地体不当
答:
桩基础接地
体安装一般是在作为防雷引下线的柱子(或者剪力墙内钢筋做引下线)位置处,将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,如图5-31所示,并与上面作为引下线的柱(或剪力墙)中钢筋焊接。若每一组桩基多于4根时,只需连接其四角桩基的钢筋作为防雷接地体。桩基础接地体安装如图5-32所示。图5-31 ...
基础
接地
如何焊接图
答:
4、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。“设计对基础
接地
的要求是接地装置利用建筑物
桩基
及其基础底板内的钢筋,并将四周地梁内的钢筋连成环形接地装置。”设计的意图很明显:就是将桩基、基础底板、四周地梁三者的钢筋通过焊接连接形成一个整体导体,达到...
桩基
与承台基础的
接地
怎么连接,防雷接地的
答:
简单点说就是用10mm以上的镀锌圆钢 竖筋与横筋两两相接构成电气连通 注意:转弯位必须大于90度 也就是说转弯不能为直角 只能缓缓弯着过
独立
桩基础
建筑的防雷
接地
如何做
答:
独立
桩基础
,首先将桩基础底部四周靠外的至少两根钢筋闭合焊接,再引出至其他的桩基础以及避雷引上线,不用每个桩基础都这样做,可间隔着做,如果桩基础很多也可间隔两个做。如果只有两排只需将独立桩基础连接成方形即可,如果是多排独立桩基础需将四周连接,中间以不大于10×10米的网状连接,类似屋面...
接地
桩要打地下多深??
答:
接地
桩要打地下2-3米。水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×4或50×50×4毫米。人工接地体的顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外力...
重复
接地
的作用是什么?
答:
重复
接地
的作用是降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。接地设计 1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦
桩基
,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起;防雷接地...
防雷
接地
平面图中圈圈和斜杠什么意思
答:
假如是利用建筑物的基础做
接地
,那小圆圈就表示
桩基础
,斜杆就表示要焊接形成电气通路的圈梁;假如是人工接地那小圆圈就表示垂直人工接地体(比如镀锌角钢,铜包钢,钢管等),斜杆就表示要焊接形成电气通路的水平接地体(比如镀锌扁钢,圆钢,铜绞线等)。具体看图纸说明。
基础
接地
图纸中在线上垂直画小线段代表什么
答:
接地
极或接地体。某地基础接地平面图CAD图纸,内容包括基础接地平面图,地下一层组合平面图等。基础接地图纸中在线上垂直画小线段代表接地极或接地体,小圆圈表示
桩基础
。
独立基础
接地
做法
答:
独立基础作
接地
将独立基础都连接起来,每个独立基础的外围钢筋需要焊接。接地电阻不大于4欧姆,如接地电阻达不到要求,可增加接地极的长度。
接地
桩要伸出地面多少
答:
接地
体(桩)一般是不伸出地面的。建筑物防雷接地体是指埋入土壤或混凝土基础中作散流用的导体。1 基础接地体 一般可利用建筑物
桩基
、梁、柱内钢筋做接地装置的自然接地体。2 独立人工接地体 为接地需要而专门埋设的垂直或水平埋入土壤内的棒、线、条、管、板等形状的金属接地体,其材质可用热浸镀锌...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桩基防雷与接地图集
基础接地跨接图集
桩基接地焊接图片
接地桩标准图集
基础接地图集
独立基础接地做法图集
桩基防雷接地平面图的讲解
筏板基础接地做法图集
基础承台接地焊接图片