77问答网
所有问题
当前搜索:
桩位偏差验收规范
桩位
放样
偏差
多少?
答:
《建筑地基基础工程施工质量
验收规范
》GB50202-2002验收规定:
桩位
的放样允许
偏差
如下:群桩20mm;单排桩10mm。当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可...
建筑工程桩基
验收标准
及注意事项?
答:
5.1.4灌注桩的
桩位偏差
必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m2必须有1组试件,小于m3的桩,每根桩必须有1组试件。5.1.5工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件...
灌注
桩
的偏位允许
偏差
是多少?
答:
正30,负50。出处:《建筑地基基础工程施工质量
验收规范
》GB50202-2002 5.1.4 灌注桩的
桩位偏差
必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m2 必须有1组试件,小于m3的桩,每根桩必须有1组试...
桩位
偏移多大符合
规范
要求
答:
一、1~3根单排桩垂直于中心线方向和群桩基础的边桩的
桩位
允许
偏差
:1、泥浆护壁钻孔桩:D≤1000时,允许偏差为D/6且不大于100;D>1000时,允许偏差为100+0.01H。2、套管成孔灌注桩:D≤1500时,允许偏差为70,;D>1500时,允许偏差为 100。3、千成孔灌注桩:允许偏差为70。4、人工挖孔空柱...
桩
的允许
偏差
范围是多少?
答:
《建筑地基基础工程施工质量
验收规范
》规定盖有基础梁的桩:垂直基础梁中心线最大允许
偏差
100+0.01H 沿基础梁中心线最大允许偏差150+0.01H 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群
桩桩位
的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩...
桩位偏差
允许值桩位偏差允许范围
答:
1、群桩20mm;单排桩10mm。2、《建筑地基基础工程施工质量
验收规范
》GB50202-2002验收规定:
桩位
的放样允许
偏差
如下:群桩20mm;单排桩10mm。3、当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。4、当桩顶设计标高低于施工场地标高,...
工程
桩桩位
允许
偏差
是多少?桩中心到承台边缘最小距离是多少?
答:
工程
桩
“预制桩(钢桩)灌注桩)”的允许
偏差
见下面两截图:参考资料:建筑地基工程施工质量
验收标准
(GB50202-2018)1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台...
带有基础梁的预制桩,其
桩位
沿基础梁中心线的允许
偏差
为小于等于多少毫米...
答:
顺轴线为1/4桩径,垂直轴线为1/6桩径,且均不得大于100mm。《建筑地基基础工程施工质量
验收规范
》GB50202-2002验收规定:
桩位
的放样允许
偏差
如下:群桩20mm;单排桩10mm。当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。
桩
的允许
偏差
是多少
答:
单排桩成
桩偏差
不应大于5公分,群桩基础不大于10公分。如果出现超出偏差,可通过接桩的方法处理,按劳1%调整值,理论上如果桩偏了9公分,就在设计桩顶标高处往下打9米,纠正钢筋后重新浇筑成桩。施工要点 桩基工程属于隐蔽工程,施工技术复杂、造价高、工期长,这就要求现场监理人员在桩基工程施工过程中...
地基基础质量
验收规范
是怎样的?
答:
对灌注桩可对护筒位置做中间
验收
。5.1.3打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的
桩位偏差
,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)5.1.4灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计...