77问答网
所有问题
当前搜索:
桩位偏差验收规范
如何控制预应力管桩在施工时的
桩位偏差
问题值
答:
预应力管桩在沉桩中的
桩位
允许
偏差
值:《建筑地基基础工程施工质量
验收规范
》规定如下:1、 盖有基础梁的桩:(1)垂直基础梁的中心线 100mm+0.01H (2)沿基础梁的中心线 150mm+0.01H 2 、桩数为1~3根桩基中的桩 100mm 3、 桩数为4~16根桩基中的桩 1/2桩径 4、桩数大于16根桩基中的桩...
预置混凝土
桩
顶标高允许
偏差
是多少
答:
正30,负50。出处:《建筑地基基础工程施工质量
验收规范
》GB50202-2002 5.1.4 灌注桩的
桩位偏差
必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m2 必须有1组试件,小于m3的桩,每根桩必须有1组试...
八根网架立柱垂直度
偏差
度多少符合
答:
如果采取加固处理,方案必须经过设计部门认可。 也即层高小于等于5m时,垂直度允许偏差8mm;层高大于5m时,垂直度允许偏差10mm。在混凝土结构工程施工质量
验收规范
(GB50204-2002)中有规定。根据国家规范和相关工艺标准,质量要求如下:水泥土搅拌桩:允许
桩位偏差
<50mm;允许垂直度偏差≤1%; 素砼或水泥粉...
桩基工程施工质量监理要点?
答:
2.5.1压桩未达到设计深度,但压桩力超过设计极限承载力;达到设计深度,但压桩力小于试桩时压桩力。2.5.2初压时,桩身发生较大幅度移位、倾斜,压入过程中桩身突然下沉或倾斜。2.5.3压桩阻力剧变或桩被破坏。2.5.4压桩中间碰到地下障碍物。3事后控制 3.1
桩位偏差
必须符合设计及
验收规范
要求...
钻孔灌注
桩
施工质量的控制?
答:
2.3.3护筒位置应埋设准确和稳定,旱地、筑岛处护筒与坑壁之间用粘土分层回填夯实,护筒与
桩位
中心线
偏差
不得大于50mm,倾斜度不大于1%,高度宜高出地面0.3m或水面1.0~2.0m.护筒埋置深度应根据设计要求或水文地质情况定,旱地、筑岛处一般超过杂填土埋藏深度0.2m,在粘性土中不宜小于1m,在砂土中不宜小于1.5m,同时应...
钻孔灌注
桩
施工的质量控制?
答:
钻孔灌注
桩
施工的质量控制是非常重要的,质量控制需要每个施工细节都落实到位,按照
标准
做到最好才能保障质量。中达咨询就钻孔灌注桩施工的质量控制和大家介绍一下。1、引言钻孔灌注桩在各类土木工程中广泛应用,具有抗震性好、承载力大、施工噪音小、可以解决特殊地基沉载力等诸多优点。目前在国内公路桥梁基础工程领域中钻孔...
预制
桩
打(压)过程中应检查哪些项目
答:
预制桩打(压)过程中应检查哪些项目 答:一、静力压桩过程中质量应检查项目:静力压桩质量检验
标准
检查项目:主控项目:1、桩体质量检查;2、
桩位偏差
;3、承载力。一般项目:1、成品桩质量:外观 外形尺寸 强度 2、硫磺胶泥质量(半成品)3、接桩 电焊接桩:焊缝质量 电焊结束后停歇时间 硫磺胶...
地基混凝土垫层上部钢筋混凝土基础的标高允许
偏差
范围是多少_百度知 ...
答:
根据《地基与基础工程质量
验收规范
》(GB50202-2002)就可以知道回填土压实允许
偏差
,按照上表执行。混凝土表面平整度依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015),要求8mm,正误差。根据钢结构工程最新规定,所有钢结构工程,包括门式钢结构、钢架等,标高误差不能高于30mm至50mm混凝土的底面标高...
人工挖孔
桩
需要凿桩头吗
答:
根据《建筑地基基础工程施工质量
验收规范
》 GB 50202-2002 规定:灌注桩的
桩位偏差
必须符合下表的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。
钻孔灌注
桩
的孔
位偏差
如何计算
答:
钻孔灌注
桩
孔的垂直要求是: 倾斜度≤1%的孔深。也就是说是桩长的百分之一的允许倾斜偏差。且不大于500mm。简单来说就是用孔
位偏差
的数量降以总孔深得之(如实际孔位中心比设计偏了4公分,实际孔深是40米,那么他的垂直倾斜度就是0.1%)冲击钻孔,冲抓钻孔和回转钻削成孔等均可采用泥浆护壁施工...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜