77问答网
所有问题
当前搜索:
桥架缝隙验收规范
电缆
桥架
进行
验收
时需要注意哪些
答:
首先,电缆
桥架
的连接件安装以及紧固附件安装正确与否。所有部件和吊支架以及直线槽有机械损伤与否,电缆桥架如果是金属材质的有没有进行防腐措施,防腐措施要完整和不透彻,均匀和不流淌。现场式组装直线槽以及其他部件,要保证连接缝均匀,
缝隙
不能大于1毫米。其次,电缆桥架的位置设置以及弯曲方向一定要正确...
室外
桥架
要求有哪些?
答:
铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。1.6 电缆
桥架
处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。上述为桥架安装的
标准
。但愿我的回答能够帮到你,
我想知道电缆
桥架
的安装问题,在安装时总是容易错位怎么整?
答:
3.支吊架的安装 电缆
桥架
的支吊架质量应符合现行的有关技术
标准
电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m一试垂直敷设时,固定间距不宜大于2m两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm,两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20mm
请问
桥架
的做法和尺寸是多少
答:
在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证
桥架
水平度或垂直度符合要求。3)、桥架安装a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。b.桥架安...
桥架
防火封堵
规范
都有哪些?
答:
1.1为确保公司
桥架
项目的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产安全,特制订本
标准
。1.2本标准适用于公司桥架项目所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和
验收
。1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。1.4本标准参照以下标准规定 《...
电气工程
桥架
线槽敷设桥架安装,接逢过大,盖板密封不严如何预防呢?_百 ...
答:
主要预防措施有:1、线缆敷设完毕后及时安装
桥架
盖板,两盖板间
缝隙
符合
规范
要求。2、桥架的接口部位位于支架横担中间(保证拼缝大小符合要求)。3、支架设置部位必须适当,防止电缆放置完毕后桥架变形受力往下妥从而拉大拼缝。
请问
桥架
的做法和尺寸是多少
答:
桥架
与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间
缝隙
须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。跨越建筑物变形缝的桥架应按企业
标准
《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、...
...为什么
桥架
周边
缝隙
一定要用防火胶泥封堵? 用混凝土填充不行吗...
答:
桥架
周边
缝隙
一定要用防火胶泥封堵:1、
规范
要求。2、便于检修。3、温差变化不影响电缆移动。4、防火要求。
地铁
桥架
安装两个桥架之间的
缝隙
不能超过多少?
答:
最好设接线箱 严格来说不允许,要看电缆规格,有必须做个分接箱 可以有100--300的
桥架
分别的丝杆如下: 200以下:ф8 250-600:ф8 600以上:ф10
桥架
防火封堵
规范
都有哪些
答:
整体应确保在同一水平面上。螺栓头外露不宜过长, 并应采用专用垫片,如图所示。电缆
桥架
的防火隔板做法 c) 隔板间联接处应留有50mm左右的搭接,用螺栓固定,并采用专用垫片。安装的工艺缺口及
缝隙
较大部位应用有机防火材料封堵。d) 用隔板封堵孔洞时应固定牢固、保持平整,固定方法应符合设计要求 ...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
桥架缝隙规范要求
桥架连接处缝隙规范
电缆桥架施工及验收规范
桥架规格验收规范
电缆桥架施工质量验收规范
桥架验收规范国标
竖井桥架验收规范
桥架规范厚度新标准GB
电缆桥架安装验收标准