77问答网
所有问题
当前搜索:
松下伺服试运行使能报ERROR
松下伺服
驱动器
试运行
时
出现error
错误代码怎么办
答:
加不上
使能
,查下主电源,要么就是驱动器问题,可以维修
松下
A5
伺服
电机问题,求高手!急~~
答:
请说清楚Error是在哪里什么时候显示的,要求伺服显示的话应该有个错误代码的,
请检查伺服驱动器的主电源电路控制电源电路是不是都接好的
,还有就是控制信号线与维宏的板卡之间的线是不是都对应接好了,检查驱动器参数是不是都与接线、板卡输出对应好的。
伺服
电机JOG模式出错是什么原因
答:
估计是和某个启动功能连在一起了
,建议你回复一下参数出厂值,重新调整
松下伺服
驱动器插上线就报警,也没有显示是怎么回事?
答:
故障原因:控制电源逆变器上P、N间电压低于规定值
。 1)交流电源电压太低。瞬时失电。2)电源容量太小。电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。 3)驱动器(内部电路)有缺陷。应对措施:测量L1C、L2C和r、t之间电压。 1)提高电源电压。更换电源。 2)增大电源容量。 3)请换用新的驱动器。 代码:...
松下伺服
err12.0报警怎么处理
答:
err 12.0 P-N间电压超 可能原因:1,
如果是上下运动,或者大惯量负载减速时发生,(看下再生负载率)应该是回生负载失效
。再生电阻有没有断,测下P-B间电阻。2,主电源电压实测多少?3,看下驱动器序列号,是不是10年12月前生产的,再看下驱动器软件版本是不是最新Ver1.05 ...
松下伺服
驱动器插上线就报警,也没有显示是怎么回事?
答:
保护功能:主电源欠电压 故障原因:当参数Pr65(主电源关断时欠电压报警触发选择)设成1时,L1、L3相间电压发生瞬时跌落,但至少是参数Pr6D(主电源关断检测时间)所设定的时间;或者,在
伺服使能
(Servo-ON)状态下主电源逆变器P-N间相电压下降到规定值以下。
松下伺服
驱动器是用来控制松下伺服电机的一种...
为什么
松下伺服
驱动器一接上
使能
就报13.1的错,
答:
驱动器欠压,正确220V接法为L1接L,L2留空,L3接N,剩余两个接L和N
松下伺服
电机没有
使能
的原因
答:
使能
分为两种情况,内部使能或者外部使能。内部使能就是参数有没有正确设定,外部使能就是外部接线是否正确引入 如果使用一段时间后发生,请检查
伺服
驱动是否正处于警报状态,若没有,请检查接线,接线无误,请检查上位控制部分是否有给使能信号
松下伺服
驱动器A系列13号报警怎么解决
答:
1.主电源电压太低。发生瞬时失电。2.发生瞬时断电。3.电源容量太小。 电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。4.缺相:应该输入 3 相交流电的驱动器实际 输入的是单相电。5.驱动器(内部电路)有缺陷。解决方法:测量 L1、L2、L3 端子之间的相电压。
为什么
松下伺服
驱动器400W
使能
后电源电压会慢慢的升高 然后
出现
12.0...
答:
这个是故障报警的相关说明
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
panasonic伺服驱动器故障代码
松下伺服试运行出现ERROR
服务器err012
松下伺服jog模式设置
松下error模式是什么意思
松下伺服试运行怎么保持转动
松下驱动器报40手动怎么清零
松下驱动器报Err128
松下电机报警代码大全