77问答网
所有问题
松下伺服驱动器试运行时出现error错误代码怎么办
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-09-27
加不上使能,查下主电源,要么就是驱动器问题,可以维修
第2个回答 2019-05-30
我也和你的情况一样,电源线接错了。
第3个回答 2015-04-29
那是驱动器或者电机出现问题了,具体显示错误号多少本回答被提问者采纳
相似回答
松下
A5
伺服
电机问题,求高手!急~~
答:
请说清楚Error是在哪里什么时候显示的,要求伺服显示的话应该有个错误代码的,
请检查伺服驱动器的主电源电路控制电源电路是不是都接好的
,还有就是控制信号线与维宏的板卡之间的线是不是都对应接好了,检查驱动器参数是不是都与接线、板卡输出对应好的。
...MINAS A5系列''
伺服
输出系统故障报警'
错误码
err180
答:
再生放电保护 你在B1B2之间接一个50欧100W的电阻把016调成2就好了。
松下伺服
mdda103a1a
出现错误代码
ERR22属于什么问题,
怎么处理
答:
检查一下编码器配线是不是都接触良好
,线是好的话手头有没有其它的伺服?交叉一下看看是驱动器坏还是电机坏?这种故障应该很好修理的。
松下
交流
伺服
电机
驱动器
err21.0是什么意思
答:
运行过程中报警ERR1,则可能是用户调整参数不当造成,
请咨询厂家,或重新调整驱动器参数
。如果交流伺服驱动器没有报警ERR1,则检测电机和动力线U、V、W跟PE是否短路造成。如果交流伺服驱动器还是报警ERR1,则交流伺服驱动器功率模块损坏,请更换驱动器。上电立即报警ERR1,如是这种情况,请断开伺服电机和...
松下
a5
伺服
报警
显示err
210什么意思?
答:
1、“err210”是
松下伺服驱动器
故障的一种
错误代码
。Err指的是错误,含有关于
运行时错误
的信息。接受生成运行时错误的Raise方法和清除运行时错误的Clear方法。21是报警错误代码,0是辅助码。2、保护功能:编码器通讯断线异常保护。3、故障原因:编码器和驱动器的通信,在达到一定次数后中断,激活断线检测...
松下伺服
MSDA043A1A
出现错误代码
ERR21是出现了什么问题?用什么好方法...
答:
用了很久发生的? 编码器线通信不良,常时间使用,线的蠕动,接触有不良 换新线就可以 开始用的时候发现的?配线正确吗?屏蔽有没,接好了没
松下伺服错误代码
是ERR21问题
解决
了吗,我的也是同样,机器是时而好时而又...
答:
这个ERR21是与编码器有关的故障,可以做如下尝试:第一,更换编码器;第二,更换变频器的连接电缆;第三,检查编码器接口线的焊点;第四,编码器连接电缆的屏蔽层接地等。
大家正在搜
松下伺服驱动器手动怎么设置
伺服驱动器错误代码
松下伺服驱动器err21
cm602驱动器错误代码2r
奇新扎线机驱动器错误代码
扎线机驱动器错误代码
松下伺服驱动器官网
松下伺服驱动器使用手册
松下驱动器err550
相关问题
松下a5伺服器手动试运行不了。显示代码eroor,是什么意思...
使用松下A5伺服电机的试运转的时候。驱动器面板显示E┌┌O┌...
松下a5伺服器试运行的时候报警70是什么问题?
如何在松下伺服A5驱动器的面板上操作试运转?
a4松下伺服驱动试运行设置
松下a五伺服器试运行的时候报警70是什么意思?
a4松下伺服驱动试运行怎么设置?
松下A5伺服电机的通讯软件PANATERM无法试运行