有些开关没有储能
6kv真空
开关
不
储能
都有哪些原因
答:
1、开关没储能 2、开关机构故障 3、现在/远方 把手放置状态不一致 4、开关操作电源没给上
5、不满足“电气五防”,开关拒动 我能想到的就这些。
开关未储能
、交直路电源消失什么原因?
答:
开关本身就不是储能件,所以没有储能功能,开关的作用只是接通和断开电路
。没有电源有可能是本级开关或是上级开关有故障,或是损坏,再就是电路接头接触不良,或是松动断开了。如果自己稍懂一些电工常识,可用电笔或是电表进线检查,如果自己不懂,建议最好请人帮忙解决,还是以安全为主。
正泰DW一15一2500A断路器不会
储能
是啥问题?
答:
1、储能电机的控制回路和电源出现断路故障
。2、储能电机的控制回路的限位开关有接触不良现象。3、储能电机的控制回路的储能电机线圈有短路、或断路现象发生。4、如果手动和自动都无法储能的话,那么,就一定是
储能机构部分机械损坏
。总之,需要耐心细细的检查维修了,检测维修时一定要注意安全哟!
万能断路器不
储能
是什么原因
答:
1、断路器进口无电压
;2、
储能电机故障
;
3、机械卡涩
;4、储能回路线路开路;6、
储能位置开关接触不良
;建议先手动储能看是否正常,逐步判断。
10KV
开关
柜
未储能
,手动储能无反应,如何合闸?
答:
断路器上有手动
储能的
位置,是用一个摇柄摇动储能的,储完能按合闸按钮,分闸按分闸按钮。然后再用摇柄手动储能。。。再合。。再分。。再储能
断路器已经合闸,综保显示弹簧
未储能
,远控就地
开关
不能切换到远控状态...
答:
断路器合闸后,弹簧不一定是在储能位置,所以
未储能
有可能是正常
的
。这主要通过查看电气原理图来确认,看下
储能开关
是自动储能还是需要切换开关才储能。远控就地切换开关是开关柜上的还是综保上的,检查原理图是否正确,检查接线是否牢靠。估计是图纸或二次接线的问题。
永磁式高爆
开关
不
储能
啥原因?
答:
因此是高爆
开关
不储能,因为它
没有储存能量的
装置。
为什么
开关
变压器
有的
可以
储能
,有的不可以?原理是什么/
答:
电感和电容都是
储能
元件,原因是磁场和电场都可以
储存能量
。变压器靠磁场传递能量,当然也可以储存能量。 上面那个回答真是个半吊子,误人子弟。附:磁场能量密度B*H/2 电场能量密度D*E/2
DW15万能式断路器按贮能按钮
开关
一点反应都
没有
,每次都要手动贮能,但是...
答:
万能断路器不能电动
储能
,一般常见
的
故障无非两种。1,线路问题,检查储能回路保险是否完好,储能线路是否有开路。(一般储能回路和储能辅助常闭触点串联,储能后,此触点断开储能回路)2,储能电动机坏,可以检查电动机是否烧毁或者机械卡涩,如是,修好或者换掉就可以。
高压
开关
柜
未储能
能合上闸吗
答:
高压开关柜
的开关
在
未
蓄能时,无论用电气按钮还是机械强制按钮都是无法合闸的。主要原因是弹簧操作机构处于释放状态,
没有
驱动开关触点的能量。弹簧操作机构的开关,正常合闸前通过蓄能电机蓄能。如果蓄能电路故障,也可以通过人工用摇把蓄能。每次蓄能可供开关完成一次合闸和一次分闸。