77问答网
所有问题
当前搜索:
高压储能开关
高压
断路器的
储能
电源
开关
是什么意思?
答:
高压
断路器的储能电源开关是带动储能机构压缩合闸机构的弹簧,使合闸机构弹簧产生一定的压缩能量,储能电机停止工作,备用于需要合跳闸时之用的开关。有些是自动储能的,当接通电源时
储能开关
就会自动储能。储能完毕就会断开触点。有些带有开关控制的可以选择手动储能和自动储能。 储能开关只是用于开关在失去外部...
高压开关
柜的
储能开关
是什么意思
答:
是为断路器储备合闸能量的, 带有自动重合闸的断路器,
储能
后, 在断路因为短路事故分闸后,可以在0.3s后自动合闸。储能主要是指电能的储存。储能又是石油油藏中的一个名词,代表储层储存油气的能力。储能本身不是新兴的技术,但从产业角度来说却是刚刚出现,正处在起步阶段。
高压开关
柜怎么
储能
答:
高压开关
柜
储能
的方法:1、 高压开关柜现在一般采用弹簧操作机构,并采用弹簧储能;2、 当高压开关柜内断路器合闸或分闸时,储能的弹簧会释放能量而松弛;3、 当弹簧松弛到一定程度时,控制弹簧的位置接点将启动储能电机,对松弛的弹簧进行储能;4、 当弹簧被储能电机压缩到一定程度时,控制弹簧的位置接...
高压
真空断路器上的
储能开关
的作用
答:
你说的是
储能
装置吧,因为操作
开关
需要很大的力,直接操作比较困难。因此通过储能电机或者手动储能来压缩储能弹簧。开关分闸或者合闸时通过弹簧释放能量来帮助操作。
高压开关
柜怎么
储能
答:
高压开关
柜能电源为直流电源,
储能
电机也是直流电机,经直流小母线后连接储能电源开关,接入直流电机即可。储完能以后,将旋转开关旋至“合闸”位,合闸线圈得电,断路器合闸。同样原理,断路器合完闸以后,将旋转开关旋至“分闸”位,分闸线圈得电,断路器分闸。注意:这里的合闸、分闸信号都是脉冲信号...
高压开关储能
装置指示灯不亮显示末储能
答:
储能电机坏了。长期使用高压开关柜,难免会出现一些故障,
高压开关储能
装置指示灯不亮显示末储能是储能电机坏了,无法储能。
贮能
开关
(断路器)怎么使用
答:
一般低压配电设备中的塑壳断路器、框架断路器均可实现
储能
操作。塑壳断路器可选配电动操作机构来实现储能操作;框架断路器则标配了储能机构以实现储能操作;正常情况下,储能是需要外部供电的。若没有外部电源,则可能通过电动操作机构(塑壳)或断路器(框架)上的机械储能手柄来实现手动储能。
高压
配电室里的
储能
器,储能了和没有储能有什么区别?
答:
配电室的
储能
有两种,一种是自动重合闸储能。分断
开关
的储能器,如果储能了,可以在断电的时候利用储能机构再次分(合)闸一次,如果未储能的话,系统断电后这个分断开关就不能再分(合)闸一次了。有储能的,可以快速自动重合闸,如果没有储能的,无法完成快速自动重合闸。另一种是弹簧储能,断路器的...
我公司跳闸时,为什么不跳低压的而是跳
高压
的
储能开关
答:
你这种现象叫越级跳闸,原因有三:1、低压开关的整定值不合理,二、开关机构不灵活,三控制线路有问题。你可以从这三方面检查一下。越级跳闸本身逻辑就是错的,它导致扩大停电范围,而且
高压开关
动作频繁,会缩短寿命。
高压开关
柜未
储能
能合上闸吗
答:
高压开关
柜的开关在未蓄能时,无论用电气按钮还是机械强制按钮都是无法合闸的。主要原因是弹簧操作机构处于释放状态,没有驱动开关触点的能量。弹簧操作机构的开关,正常合闸前通过蓄能电机蓄能。如果蓄能电路故障,也可以通过人工用摇把蓄能。每次蓄能可供开关完成一次合闸和一次分闸。