日立电梯轿门怎么短接
日立电梯怎么短接
线?
答:
1.
日立电梯
HGP的安全回路中,从1L11到11L12是上、下极限配埋游限位开关。2. 11L12到11L20段涵盖了底坑的急停、断绳和缓冲器等开关。3. 11L20到11L19段包括机房限速器和急停等开关。4. 11L19到11L18段则集合了轿厢急停、安全窗、安全钳等开关。5. 要
短接
全部安全回路,需要短接11L11和11L1...
日立电梯
门锁
如何短接
答:
将电梯电路的正极和负极直接连接就会形成短接
,但短接的电路会使电梯不能正常运行。如果电梯想正常运行,所有的安全电路都必须连接,门锁是安全电路的一部分。在正常情况下,当任何门锁打开时,电梯将停止运行。检查门锁电路是否短路。检查门锁的反馈是否正确。检查高低压门锁的状态反馈是否一致。检查门锁短路反...
日立电梯
门锁
如何短接
答:
1、检查门锁回路是否被短接。2、检查门锁反馈是否正确
。3、检查高低压门锁状态反馈是否一致。4、检查门锁短接反馈信号线是否未接或者断线。
永大
日立
门锁
怎么短接
答:
1、电梯不可以短接门锁回路
。要是维修一定要短接,最好和拍档知会一声。维修完毕两个人核实已经解除短接才能恢复电梯正常使用。2、电梯要想正常运行必须所有安全回路全部接通才行。门来锁属于安全回路的一部分。正常情况下,任意一个门锁(即平常所看到的电梯门)打开电梯就会自停止运行。
日立电梯
HGP
怎么短接
答:
连接改变频器F5里的超栽数锯。将
电梯轿
内开关恢复到正常状态,在机房用主控板的小键盘对电梯进行机房检修操作(MODE 3 SET),使电梯以低速运行到最低层楼,使轿厢处于最低层平层位置。用主控板上的小键盘对电梯进行层高测定操作(MODE 2 SET)。电梯以低速从最低层起动向上做层高测定运行。电梯到达最...
日立电梯
厅门锁
如何短接
?
答:
1、严禁
短接电梯
门锁回路。若需维修,务必与同事沟通,并在维修结束后共同确认已解除短接状态,再恢复正常使用。
日立电梯
的
轿门
锁和层门锁回路独立,层门锁通常每16层划为一组,可在机房控制柜中找到相应接线,不同型号的电梯接线可能有所差异。请参照电气图纸的相应部分,并在维修后确保移除短接线。2、...
日立电梯
mca安全回路
怎么短接
答:
通过锁钩锁定,同时副门锁设有电器开关验证门锁是否锁紧。当
电梯
平层时,轿厢门刀与层门门球接触。
轿门
电机动作带动门刀,门刀带动层门门球上移提起锁钩从而实现层门开内锁。层门同时也设有紧急开锁装置,电梯不平层需要打开层门时,三角钥匙扭动门锁顶杆使锁钩抬起从而实层门开锁。注意事项:1、电梯由...
日立电梯如何
操作紧急运转
答:
操作方法:将紧急运行开关置紧急电动运行状态,所有检修开关置正常状态。门联锁
短接
:短接所有厅门和
轿门
,短接后
电梯
将不能以正常状态运行。操作方法:将 CNDC 插件插上,将控制柜检修开关置检修状态,将短接钥匙开关置短接状态。安全电路符号说明:安全部件名称 安装部位 代号符号 备注 控制柜急停 机房...
日立电梯
HGp光幕带电源盒不关门
怎么
回事
答:
在发射器内有32个(16个)红外发射管,在MCU的控制下,发射接收管依此打开,自上而下连续扫描
轿门
区域,形成一个密集的红外线保护光幕。当其中任何一束光线被阻挡时,控制系统立即输出开门信号,轿门即停止关闭并反转开启,直至乘客或阻挡物离开警戒区域后
电梯门
方可正常关闭,从而达到安全保护目的,这样可...
日立电梯
HGE
怎么短接
轿顶检修
答:
用主控板上的小键盘对
电梯
进行层高测定操作。电梯需要以低速从最底层起动向上做层高测定运行。电梯在进行层高测定时,电梯的运行状态是不能改变的,否则会破坏电梯的层高自测定运行状态,使层高测定终止。