77问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德软启报PHF是什么
施耐德软启动
altistart22 按启动以后显示
PHF什么
原因,电源正常。_百度...
答:
电源缺相
。需调整电源。比如从软启动到电机的三根线有问题只有两根是通的,或是电机没接好,都会报缺相故障的。所以装了软启动器的是不会烧电机的。电流检测也是一样的,软启动器里面有三个互感器,用来检测电流。即使电机已经启动起来,切换到了旁路接触器工作,也是能检测到电流电压的。
关于
施耐德软
起“ATS48报警
PHF
”的问题?
答:
PHF是缺相,输入或者输出缺相
,原因:1、
电源缺项
,软启动的输入或者输出缺相电源。2、电机缺相 如果电机的某一相电流降至可调整的某一阈值一下0.5秒或三相都降至该阈值以下超过02秒,此故障状态可在保护菜单Pro中的PHL中进行配置。处理措施:1、检查电源,启动器来接及所处电源和启动器之间的间隔设...
关于
施耐德软
起“ATS48报警
PHF
”的问题?
答:
你的软启动调试时,是不是没有带负载或者是带的小负载?
PHF是缺相,输入或者输出缺相
,如果带小电机做试验的时候,把 drc菜单下的SST改成ON,R3是可定义的继电器,电机通电你可以理解成电机运行。关于施耐德软起“ATS48报警PHF”的问题?
施耐德软启动
ATS48旁路切切换时报OCF和
PHF
怎么回事?
答:
施耐德ATS48软启动器报OCF是过电流报警。
报PHF是电源或电机缺相故障
。
施耐德软启动phf
报警如果小电机测试不打开启动显示
PHF
,如果小电机测试...
答:
"
PHF
"报警,根据说明书故障分析:把PHF值设到8%,电机正常
启动
了.原来就是"PHL"的设定值在作怪..(PHL 的缺相阈值内容分析:如果电机某一相中的电流降至此阈值以下并持续 0.5s 或全部三相中电流全部降至此阈值以下持续 0.2s,则起动器将锁定,并显示故障 PHF。
施耐德软启动
ATS4822Q接个电机启动时候
报PHF
,没外路啊。谁能告诉是那 ...
答:
报PHF
时的可能原因是:1)电源缺相;2)电机缺相,如果是电机某一相电流降至可调整的阈值PHL以下超过0.5S或三相均降至阈值以下超过0.2S。此故障状态可在保护菜单PRO中的PHL参数进行配置。处理方法:1)检查电源、起动器连接以及所有处于电源和起动器之间的隔离设备(接触器、熔断器、断路器等);2)检查...
...软起动结束后,刚刚转入旁路,进线接触器KM1即断开,故障显示
PHF
...
答:
报PHF是
因为你那个KM1断开后报的,这个主要看原理是怎么定义的,你主要检查一下IO参数里面的R1是等于r1F还是等于 r1I,一个故障继电器一个隔离继电器,定义是不一样的,希望给你有帮助
施耐德软启动
器ATS48出线端的两组桩头有
什么
区别
答:
T接线柱是接电机用的。C接线柱是旁路接触器接线用的。T端上有互感器。T和C是内部接在一起的。旁路以后电流从C进入T输出。接反了会报警
PHF
(缺相)。
施耐德
电机
软启动
器 故障-F07
答:
你先确定下你的故障代码把。
施耐德软启动
的故障代码没有 英文加数字的组合。全部是英文的。 故障代码是闪烁的。没有闪烁的是菜单。你看SUP菜单下的LFT菜单看看上次的故障代码。INF 内部故障 OCF 过电流 PIF 相序颠倒 EEF 内部存储器故障 CFF 通电时无效配置 CFI 无效配置
PHF
...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
施耐德软启phf代表啥意思
施耐德软启报PIF
施耐德软启动phf故障
ats48报警phf
施耐德软启动器AT22报PHF
施耐德变频器PHF故障处理
变频器报phf是什么故障
ats22报phf
施耐德ATS22报警代码5F