施耐德变频器复位键是什么
“
施耐德变频器
”故障代码的解决方法
是什么
呢?
答:
4. 若显示SCF、CF、SF、EEF、InF故障代码,可能是由于负载继电器控制故障、负载电阻损坏或
变频器
接口连接不正确。需要检查变频器中的接头以及负载电阻,并确保连接正确。5. 故障代码EPF、SPF、AnF指示外部连锁故障。解决方法是检查引起故障的设备并
复位
。6. 若出现SOF故障代码,可能原因是设置不稳定或负载...
施耐德变频器
上电报E,
是什么
意思?
答:
E是错误代码。含义是2个:1.原始程序错误,需要用手操器重新下装。2.要求再次上电,
复位
一下。
施耐德变频器
故障码表
答:
解决方法是检查电源电压是否稳定正常或更换负载电阻。3.OSF、OHF、OLF、ObF、OPF、LFF、OCF:这些故障代码意味着电源电压过高。解决方法是检查电源电压,看散热器温度是否过高。如果温度过高,需要给逆变器通风,然后等待逆变器冷却后再
复位
。4.SCFCF:该故障码表示
变频器
输出侧短路或接地,变频器断开。解决...
施耐德变频器
ATV61HD11N4Z显示rdy
答:
变频器
显示rdy,是Ready的简写意思是准备好了(接收信号就会执行)一般在变频器控制面板上会有 “run”(运行)
按钮
或者'↑',“↓”(上下箭头)按钮,此时按“run"变频器便会有信号输出,上下箭头可以调控信号的(速度,扭力)大小或(移动或转动方向)正反转 ...
施耐德变频器
型号含义
答:
4按ENT键两次,恢复出厂设置(第一次按ENT键时,会出现下列信息:Fact.Set?ENT/ESC恢复出厂设置吗?ENT/ESC)CFI 经串行口送入变频器的配置不一致 1检查以前送入的配置 2发送一个相同的配置 问题五:
施耐德变频器
F016
是什么
意思 是不是这个型号,找不到这个故障码。问题六:请问高人: 施耐德变频...
施耐德变频器
故障代码
答:
2线控制控制信号需要保持,而3线控制不需要保持,就是沿信号就能触发;【2线】:输入都打开或闭合
变频器
停止。LI1:正转 LIX:反转 --这里默认有个启动功能 【3线】:可控制停止,正转,反转。LI1:停止 LI2:正转 LIX:反转--由于是脉冲控制,所以停止
按钮
单独接出来了 ...
施耐德变频器
故障代码OBF的含义
是什么
?
答:
施耐德变频器
故障代码OBF的含义是:制动过速。一、故障原因 导致施耐德变频器维修此种故障的原因可分为以下可能:1、参数未设置正确;2、制动电阻未接好;3、制动电阻损坏或阻值变大;4、变频器内部故障。变频器 二、解决方案 施耐德变频器报故障OBF的解决方法:1、按照标准参数设置,或者从正常塔机上拷贝...
施耐德变频器
出现FNI报警
答:
1、有可能是风扇坏了,因为在很多
变频器
的风扇都有带一条反馈线,如果风扇不转,变频器也会出现相应报警。2、确认控制板与电源板连接线是否接触良好,接触不良偶尔会导致报INF,如每次上电均先报CFF,按确认
复位
去掉后再报INF,则可肯定为接触不良。
施耐德变频器
ATV312报警故障SLF如何解除
答:
1、
变频器
电路板出现故障。解决方法:更换维修变频器电路板 2、薄膜开关面板断路。解决方法:维修更换薄膜开关 3、插座的电流量不足。解决方法:换一个功率较大的插座。