施耐德变频器复位键是什么
施耐德变频器
故障代码OCF的解决办法
是什么
?
答:
SLF O F S F EEF InF
变频器
接口连接不正确 检查变频器接口连接情况 电机过热(PTC传感器) 检查电机通风以及周围环境温度,检查所用传感器类型,检测电机负载 传感器与变频器连接错误 检查传感器与变频器之间的连接 EEPROM 存储错误 1内部故障 2接口故障 切断变频器电源并
复位
检查变频器的接口 ...
施耐德
AT302
变频
运行中出现init
是什么
意思
答:
你看错了把 302的
变频器
就没这个 init
施耐德变频器
报OPF1故障,
是什么
意思?
答:
ATV哪个系列,61?71?一般OPF1表示【输出缺1相】,产生故障的原因:
变频器
没有连接电动机或电机本身缺相或绕组不不平衡;电机功率与变频器功率不匹配,电机太小;电机空载运行,电机运行电流不稳定、不连续;导致变频器检测不到电机电流。
施耐德
71
变频器
运行时突然断电停车,检查报警NST,断电后再送电依然报警N...
答:
需要翻阅说明书,查看该故障代码
是什么
类型的,一般这种情况很可能是电机的线圈接地,或者
变频器
内部的电路板原件损坏
这
是什么
报警?要怎么取消?
施耐德
ATV12h075m2
变频器
答:
正常待机状态,rdy ,ready准备好的意思,只要有启动信号就可以运行
施耐德变频器
nse
是什么
意思
答:
意思是通过逻辑输入的自由停车,我这有资料的
张工
施耐德变频器
报警F012,过程过载
是什么
原因?
答:
负载过重或加速过快。
施耐德
atv312
变频器
如何校正与线速度表显示值; 变频器模拟量输出是0...
答:
你的描述不是很清楚!你要想彻底的解决问题应该至少把你的线速表输入输出对应的值描述出来。以及不对应输出时atv312
变频器
的实际频率,模拟输出电压描述出来。还要知道你电机转速与线速之间的对应关系 但是基本上可以肯定一点,你并没有高清楚0-10v所对应的值是多少。atv312变频器0-10v对应的是0hz-tfr(最...
施耐德
ATV71
变频器
把AI2、AO1菜单里的参数都改了,接线也正确,DCS上...
答:
SW2=PTC是接电机侧PTC热敏电阻的,既测电机过热故障的,与模拟量输出没有直接关系。关注几个参数:【AO1设置】下的【AO1分配】(一定要分配上输出对应量,电机电流也好,频率也罢,根据你的需求)和【AO1类型】以及【AO1最小值】【AO1最大值】...
施耐德
ATV310HU75N4A
变频器
报警fo17
什么
意思怎么修理?
答:
上
施耐德变频器
的官网下载同样型号的说明书,说明书上面有详细的故障解决方法。