77问答网
所有问题
当前搜索:
接地防腐规范要求
电气
规范
中
接地
扁铁是否要陪腐
答:
3.3.1接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6m
。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外.接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范围内应做防腐处理;在做防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。
接地
装置的
防腐
设计中,下列规定哪一条不符合
要求
?()
答:
应符合下列要求:①计及腐蚀影响后,接地装置的设计使用年限,应与地面工程的设计使用年限一致
;②接地装置的防腐蚀设计,宜按当地的腐蚀数据进行;③接地网可采用钢材,但应采用热镀锌,镀锌层应有一定的厚度。
构筑物
接地
扁铁锈蚀有
规范要求
吗
答:
有。1、接地扁铁的防腐蚀措施。
接地扁铁应采用防腐蚀措施,以保证其长期使用的可靠性和稳定性,常用的防腐蚀措施包括镀锌、喷涂、电镀
。2、接地扁铁的材质。接地扁铁应选择适当的材质,选用镀锌钢板或不锈钢板,以保证其耐腐蚀性和机械强度。
防雷
接地
施工
要求
有哪些
答:
(1) 接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置
。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。(2)
垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍
。水平接地体的间距应符合设计规定...
防雷
接地
的技术
要求
有哪些?
答:
1、接地装置埋设深度不小于0.6m,接地体间距不小于5米
。2、接地装置搭接需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地...
防雷
接地
验收
标准
是什么?
答:
一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线.本
规范
第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器.二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无
防腐
层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为
接地
装置.三、敷设在混凝土中作为...
防雷
接地规范要求
答:
除了基本的防雷
接地规范要求
外,此外还需注意设备的运行监测。对于地下设备接地电阻的监测、接地材料的
防腐
、钢筋的保护等问题也需要特别关注。在设备运行过程中,还需进行定期检查和维护,防止因长期使用而导致的损坏和接地装置失效。最后,防雷接地的规范要求还应与当地监测机构保持联络,及时了解和消除各种...
三类防雷
接地规范要求
答:
1、防雷
接地
电阻值应小于10欧姆。2、接地装置应与电气设备相连接,并保持接地装置的电气完整性。3、接地装置的连接应牢固可靠,并采取
防腐
措施。4、接地装置的安装位置应合理,并符合
规范要求
,和维护。
门窗
接地规范
有哪些
要求
?
答:
8的圆钢或截面积不小于48mm、厚度不小于4mm 的扁钢;2、门窗框与防雷连接件连接处,宜去除型材表面的非导电防护层,并与防雷连接件连接;3、防雷连接导体宜分别与门窗框防雷连接件和建筑主体结构防雷装置焊接连接,焊接长度不小于100 mm ,焊接处涂
防腐
漆。
1配电房室内墙面3O公分
接地
扁钢是否要刷漆? 2如刷黄绿漆各段间距是否...
答:
根据GB50169-2006《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范
》中规定:第3.3.1条强制规定接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范围内应做
防腐
处理;在做防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。第3.3.3条强制规定热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在焊痕外100mm内...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷接地做防腐要求
接地体防腐处理的要求
GB2681国家规范接地线的标准
接地防腐处理方法
混凝土内接地扁钢防腐规范
接地焊接防腐规范
接地桩应该做防腐吗
接地扁铁焊接防腐
接地扁铁焊接处防腐处理规范