77问答网
所有问题
当前搜索:
接地防腐规范要求
接地
极的
防腐
答:
铜包钢
接地
极备有相应的配套模具.浸涂锌钢材的外表形成一层很强的膜,针对不同的热熔焊剂规格.铜包钢接地极外界的电解质溶液将无法渗透到涂层内部锌层的外表,浸涂锌后的接地钢材的使用年限得以极大地延长,并保证了接地钢材的导电性,
防腐
性,耐冲击性和热稳定性.为此, 铜包钢接地极装置腐蚀是事故的主要...
路灯基础
接地
规格什么
要求
答:
(5)
接地
干线的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的表面层敲净后,刷沥青做
防腐
处理。(6)转弯处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度的2倍。(7)全部人工接地装置接地干线等金属钢材一律镀锌,铜材应做锡处理。
防雷
接地
施工方案中经常遇到的问题,有哪些
要求
答:
四、引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,
接地
体安装埋设深度不够或引出线未作
防腐
处理。五、屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连,等电位联结跨接地线线径不足。六、电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接。防雷接地施工的
要求
:1、材质符合
规范
...
...防雷
接地
的焊接接头还需要做
防腐
处理吗?哪个
规范
有明确规定,求解...
答:
在混凝土结构里面,防雷
接地
的焊接接头完全不需要防锈处理,如果防锈处理会影响焊接处的钢筋和混凝土结合的牢固度。混凝土,或者水泥混凝土,是一种将细骨料和粗骨料用水泥(水泥浆)粘结,经过一段时间硬化而形成的复合材料,过去最常见的是石灰基水泥,像是石灰膏,但是有时也采用水硬性水泥,如铝酸钙水泥...
埋地储罐
接地接地
线要裸露在外面吗?
答:
埋地储罐
接地接地
线是指将储罐与地面之间的电位差降至最小的一种措施,以保证储罐的安全运行。在进行接地时,接地线需要裸露在外面,这是因为接地线需要与地面直接接触,以便将电荷导入地下。接地线的裸露部分应该符合国家相关
标准
的要求,一般
要求接地
线的裸露部分长度不得小于1.5米,直径不得小于6毫米。
对
接地
装置的安全
要求
是什么?
答:
补偿装置可用
接地
线本身弯成弧状代替。(6)必须保证装置不受有害物的侵蚀,一般均采用镀锌铁件,凡焊接处均涂以沥青漆
防腐
,回填土不得有较强的腐蚀性。对腐蚀性较强的土壤,除应将接地线镀锌或镀铜外,还应当增大
地线
的截面积。因高电阻率土壤的影响而采取化学处理后的土壤,在埋设接地装置时,必须...
接地
扁钢采用什么
防腐
答:
接地
扁钢采用热镀锌
防腐
。
要求
稍高的就要考虑用防腐效果好的材料了,冷拉加工的铜包钢最好别用,铜和钢的结合太差了,铜会加速钢芯的腐蚀的,可以用镀铜钢。
接地
采用扁铁焊接有什么
规范要求
答:
5 焊接部位应作
防腐
处理。 很对说的 子非鱼♀ | 发布于2011-03-21 举报| 评论 13 1 看是埋在室外,还是混凝土内!室外的话
要求
用镀锌扁铁,混凝土内的话可以不用镀锌。两扁铁搭接长度要留够,不能有气泡,焊接要饱满,不要咬肉! 木叶风车 | 发布于2011-03-09 举报| 评论 4 2 请查下列
规范
:建筑...
防腐
施工
规范
有哪些
答:
5、运用高压无空气喷枪时 应将喷枪
接地
以防止静电火花变成火灾、爆炸事端。 6、运用无空气喷涂设备在极高压力下作业 切勿将喷枪喷孔对着人体与手掌 防止变成人身损伤。 7、清洁东西及容器内的废溶剂 不得随意倾倒 宜妥善处置 四 重
防腐
涂料的正确运用 1.涂装前期作业 1 检查并供认涂装涂料的品种、商标、颜色、...
关于埋在土层中的
接地
扁铁
防腐
问题
答:
1.防雷
接地
一般都是镀锌件,只需要在焊口处补刷一下银粉漆。2.如果是碳钢材质的接地线还要再刷环氧煤沥青,目的还是为了
防腐
.。3.会影响导电率,只要最后测量的接地电阻满足
规范要求
就好。