77问答网
所有问题
当前搜索:
接地装置安装
关于
接地装置安装
的说法,错误的是( )。
答:
【答案】:C、D 本题考核的是接地装置的安装。接地引人线的长度不宜超过30m
。故选项C错误。在地下不得采用裸铝导体作为接地体或接地引入线,这主要是因为裸铝易腐蚀,使用寿命短。故选项D错误。
关于防雷
接地装置
的
安装
要求,正确的是( )。
答:
【答案】:A、B、D 本题考查的是建筑电气工程
安装
。选项C,设计无要时,
接地装置
顶面埋设深度不应小于0.5m。选项E,引下线安装与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于0.1m。
图解机电2022—
接地装置
的搭接要求:单面焊、双面焊还是三面焊?_百度...
答:
根据《GB50303-2015》规定,
接地装置安装时,扁钢的顶面埋深需达到0.6米,间距需保持在5米以上
。焊接部分,无论是扁钢与扁钢、圆钢与圆钢还是扁钢与钢管,都强调了搭接长度和双面焊接,以增强其防锈和强度。3. 实际操作与图片解析 图片显示,扁钢搭接需确保两倍宽度并三面焊接,圆钢与扁钢需达到六倍直径...
接地
线怎么
安装
答:
第一种方法就是在三口的插座上做一条接地线,左胆倘边口是零线,右边口是火线,中间是接地线
。第二种方法就是用铁管、铜管等导电性能良好的金属埋入地底下,然后用导线把金属和配电箱连通,再分到各个插座。第三种方法就是可以接入现代房子中内嵌在墙壁里头的三相插泰叮头中间那根地线。第四种方法就...
建筑电气工程验收中
接地装置安装
有什么要求
答:
接地装置安装 一、主控项目 1
人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点
。2 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。4 接地模块...
房建中
接地装置安装
是什么意思:?可以具体说下吗?
答:
就是防雷
接地
,室内四周布置40x4镀锌扁钢接地干线,室内所有金属设备与接地干线相连,之后室内接地网向外与室外接地干线相连;屋顶设置避雷带(Φ10镀锌扁钢或Φ10圆钢),避雷带网格尺寸不大于10mx10m,屋顶四周设Φ10镀锌圆钢引下线,引下距地面0.5m处设断接卡,方便测量接地电阻,之后与室外接地干线...
接地装置
的
安装
形式有哪些
答:
接地装置
由于敷设不同,分为水平接地体和垂直接地体。(1) 水平接地体。一般采用圆钢或扁钢水平铺设在地面以下深约0.5~lm 的槽内,长度不超过100m,其长度和根数根据接地电阻值的要求确定。(2) 垂直接地体。一般采用角钢、圆钢或钢管垂直埋入地下。为使接地体 与大地连接可靠,接地体不宜少于2根,其...
建筑电气工程
接地装置安装
应按什么程序进行
答:
接地装置安装
应按以下程序进行:1、建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支模或浇捣混凝土;2、人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线;3、接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块上,经检查确认,...
在
接地
系统中,接地线是如何制作和
安装
的?
答:
接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。二、
接地装置
的安装 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所
安装接地
极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻...
家用
接地
线的最简单
安装
方法
答:
1. 确定
接地
位置:首先需要确定接地线的
安装
位置。一般来说,接地线应该与电源线相隔一定的距离,并且需要选择一个离主电线箱较近的地方。常用的接地位置包括室外的接地棒或接地塔,以及室内的接地线插座。2. 准备接地线材料:接地线一般采用黄绿色的PVC绝缘线材,截面一般为2.5平方毫米或4平方毫米。另外...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地装置的制作与安装
14d504防雷接地图集免费下载
变压器接地扁铁安装图
成套配电装置整定内容
接地装置安装检验批容量怎么填
建筑防雷接地装置要求
设备接地安装
建筑基础防雷接地做法
接地模块安装图片 施工方法