77问答网
所有问题
当前搜索:
建筑物防雷接地做法
建筑防雷接地
怎么做的?
答:
扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊
;除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。2、引下线标识 工艺说明:利用建筑物柱主筋作为接地引下线的每层用黄色油漆在引下线钢筋离地面0.3m处涂刷一圈,涂刷长度10cm。3、屋面避雷带 工艺说明:避雷线应按水平...
防雷接地
如何施工
答:
防雷接地的焊接采用搭接焊
,搭接长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽...
防雷接地做法
答:
1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定
。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。3...
防雷接地
问题?
答:
防雷接地线直接用钢筋做引线深埋在地下2-3米就可以
,建筑外面只有在建筑物顶端边缘做一圈引线跟接地线串联,其他地方可以不用做引线,一般建筑物顶端用钢筋沿着边缘搭一圈跟接地线相连就可以做防雷接地线
防雷接地
工程施工及验收规范
答:
防雷接地工程施工:
施工准备-接地装置安装-引下线暗敷-避雷带支架制作安装-支架-避雷网安装-避雷针安装-接地电阻测试
。验收规范如下:1、防雷分类问题 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷的要求分为一、二、三类防雷建筑物。2、接闪器和引下线的问题 接闪器在一般...
塔吊
防雷接地做法
示意图
答:
首先,需要确定
接地
的位置。一般来说,应该选择塔吊基础附近土壤电阻率较低的区域作为接地位置,这样可以降低接地电阻,提高
防雷
效果。在确定位置后,需要挖设一个接地坑,深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米。接下来,需要铺设接地体。接地体可以使用裸铜绞线或镀锌扁钢等材料制作,埋入接地坑底部...
建筑防雷
基础
接地做法
?
答:
3.
接地
体的埋设位置应在
建筑物
外侧至少3米处,且距离建筑物出入口或人行道也应大于3米。如果小于3米,应采用均压带
做法
,或在接地装置上方铺设50至90毫米厚的沥青层,其宽度应超过接地装置2米。4. 接地体敷设完成后,回填土中不应含有石块和建筑垃圾等杂质。5. 回填土应使用无较强腐蚀性的土壤,...
防雷接地
有哪几种
接地方法
?
答:
防雷接地
通常有几种
方法
:(1)利用管桩内的主筋为接地体;(2)利用承台的底筋和插筋为接地体;(3)是采用人工接地体。一般认为,以管桩内的预应力主筋作为接地体,这种
做法接地
电阻值最低,最稳定,成本最低。但在具体的防雷施工实践中,管桩不宜利用桩主筋作为防雷接地体,否则可能危及到
建筑
结构安全:一...
关于
建筑防雷
的
做法
?
答:
1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将
接地
体和屋面
避雷
装置连结到一体。
求钢结构房顶的
防雷接地做法
?
答:
钢结构房顶的防雷接地是保证
建筑物
在雷击时能够安全导流到地面,减少雷击危害的重要措施之一。以下是常见的钢结构房顶
防雷接地做法
:防雷接闪系统:在钢结构房顶上设置防雷接闪装置,如避雷针、避雷网等,用于吸引雷电,并通过导线将雷电传导到地下埋设的接地装置。接地装置:在钢结构房顶和周围地面处设置专门的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑物防雷接地
防雷接地离建筑物距离
建筑物防雷接地原理
建筑物防雷接地测量
建筑防雷接地由什么组成
建筑防雷接地施工规范
建筑没有防雷接地的危害
建筑防雷接地规范图集
基础防雷接地做法