77问答网
所有问题
当前搜索:
屋面自动通风器通风量
屋顶
通风器
的喉口尺寸对
通风量
的大小有什么影响呢?
答:
一般来说流线型通风器的总宽度是喉口尺寸的2-2.5倍为优
,如:2米喉口的流线型通风器,总宽度做到4-5米比较合适。希望对你有所帮助!
通风器通风量
怎么计算?
答:
式中 L——全面
通风量
,m3/s;A——安全系数,一般在3-10范围内选用;X——有害物散发量,g/s;Yp——室内空气中有害物的允许浓度,g/m3;Ys——送风中含有该种有害物浓度,g/m3。2.为消除余热所需的通风量 G=Q/c(Tp-Ts) kg/s 或 L=Q/cp(Tp-Ts)m3/s 式中 ...
屋顶自然
通风器通风量
是什么意思?
答:
通风器
单位时间内帮助建筑通风的有效通风面积。
通风器
的
通风量
是多少?
答:
Smin≥0.0016s 式中:Smin—卫生通风口净面积,㎡;s---该空间的地板轴线面积,㎡。若
通风器
的通风面积为25000mm²/m = 0.025㎡/m,则该通风器每米可以满足耗能空间的面积为:1m x 0.025㎡/m ÷0.0016 =15.625 ㎡ 。若房间面积为18㎡ ,则需要通风面积为25000mm²/m的通风...
屋顶自然
通风器的风量
有多大
答:
◆首先根据进排风温差.选择喉口尺寸及型号,又根据选择的通风器每米排风量,计算出总通风量
,确定通风器的总长度,之后按照自然通风计算方法核算选定的通风器的排风面积,是否满足其自然通风的要求. 如不满足重新进行选择,以满足自然通风的要求为止。 ■ 通风器的3.安装方法 ◆屋顶通风器装置,可能单排...
厂房
屋面通风器通风量
如何计算?
答:
实地调查,测算 风机转化率,功率情况 测算进风口
风量
厂房屋顶无动力
通风器
的每小时排气量为3000立方,选择型号时与尺寸时与...
答:
1、屋面开口面积和
通风器
内部有效通风面积同样重要。
屋面通风
口大通风流程面积小形成瓶颈状态不会有好的通风效果的。2、你说的“每小时排气量为3000立方”,应该是动力风机的能力吧,自然通风装置应该无法确定,那需要看室内外温差,厂房高度,厂房墙面开窗面积(进风)等很多因素。3、不管因素如何,自然...
工业厂房做
通风器
如何算
通风量
及选型?
答:
1、厂房
通风量
主要靠设计
通风器
量。通风量计算应该知道厂房高度,室内外温差。最重要要知道通风器的通风流量系数(或阻力系数),然后按固定通风量计算公式计算出厂房总的通风量。2、按上述计算通风量设计
屋面通风
面积,再选择通风口长×宽(喉口),最后确定通风器规格型号。
屋顶薄型
通风器
的尺寸设计有什么要求?
答:
薄型屋顶成品采光通风器的整体长宽高尺寸设计也应当符合厂房实际需要,可以通过公式计算出厂房
屋面
通风器的需求数量,屋面通风器的需求数量=【厂房体积(长*宽*高)x单位时间通风换气次数】/单位时间
通风器通风量
,然后再通过工业厂房的面积和通风器的总需求量确定单个屋面通风器的长度、宽度、高度。
通风气楼
通风量
如何保证?
答:
通风
气楼根据建筑通风排烟要求进行定制,可在建筑通风排烟量的要求下,设计通风气楼的规格尺寸(喉口宽度、总宽度、总宽度、单条长度以及分布条数等),以满足建筑实际通风排烟需求!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
屋面自动通风器
屋面自然通风器
屋面电动通风器
屋面通风器图集
屋面通风器多钱
钢结构屋面通风器
钢结构厂房屋面通风器
屋面薄型通风器拆除多少钱
自然屋顶通风器