室外给水管网应成环状布置
室外
消防
给水管网
应该
布置成环状
,不超过( )L s时可以布置成枝状管网...
答:
《水电工程设计防火规范》(GB 50872—2014)第11.3.5条第1款规定,
室外
消防
给水管网应布置成环状
,当室外消防用水量不超过15L/s时,可布置成枝状。
室外
消防
给水管网
应该
布置成环状
,不超过( )Us时可以布置成枝状...
答:
室外消防给水管网应布置成环状,
当室外消防用水量不超过15Us时,可布置成枝状
。
施工现场临时
室外
消防
给水
系统应符合哪些要求?
答:
【答案】:1) 给水管网应布置成环状,
当临时室外消防用水量不大于 15L/s 时,可布置成枝状
;2) 临时室外消防给水主干管的直径不应小于 DN100;3) 给水管网末端压力不应小于 0.2MPa;4) 室外消火栓沿现场主要临时道路、拟建工程、主要临建设施布置,距离道路边线不应大于 2m,距拟建工程红线或临时建...
建筑
室外
消防
给水管网
设计的要求?
答:
(1)室外消防给水管网应设计为环状布局
。在初期建设阶段,若遇到技术难题难以实现环状管网,可暂时采用枝状管网,并应考虑未来升级为环状管网的可能性。对于消防用水需求较大的单位,如消防用水量超过20L/s,应设置消防水池。对于一般居住建筑和企事业单位,若消防用水量较小,例如消防用水量小于15L/s,...
建筑
室外
消防
给水管网
设计的要求?
答:
(1)室外消防给水管网应布置成环状。
在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能
。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,...
室外
消防
给水
管道
布置
规范
答:
1.
室外
消防
给水
管道
应布置成环状
,以保证供水的可靠性。2. 在建设初期,如果一次形成环状管道有困难,可以暂时采用枝状布置,但应在条件允许时尽快过渡到
环状布置
。3. 对于工业与民用建筑,如果室外消防用水量不超过15L/s,其室外消防给水管道可以布置成枝状。4. 高层民用建筑的室外消防给水管道则必须...
室外
消防
给水管网应布置成环状
。为什么
答:
室外
消防
给水管网应布置成环状
是环状供水压力及水量较稳定,树状供水压力到末梢压力较低会出现水量不够。
下列关于
室外
消防
给水
管道
布置
,说法正确是( )。
答:
【答案】:B、C、E 教材P264 A选项:
室外
消防
给水
采用两路消防供水时,
应布置成环状
,但当采用一路消防供水时,可布置成枝状。D选项:向
环状管网
输水进水管不应少于两条。
消防的消火栓环网是怎样的
答:
室外
消防
给水管网应布置成环状
,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状。向
环状管网
输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消防火栓的数量不宜超过5个。设置在建筑物外面消防给水管网上的...
高层建筑
室外
消防
给水
管道设置介绍?
答:
室外消防给水管道设置1、
室外给水
管道
应布置成环状
,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。2、符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:(1)市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。 (2)市政给水管道为枝状或...