77问答网
所有问题
当前搜索:
大温差小流量优缺点
大温差小流量优缺点
答:
大温差小流量优点:管网规模越是巨大,选择科学的运行方式越是重要
,其中“大温差、小流量”的运行方式在大型管网或是超大型管网体现出的优势更为明显:减少管网建设的初投资;节约管网运行的耗电量;有利于管网水力平衡;增加管网稳定性。大温差小流量缺点:虽然供热管网“大温差、小流量”的运行模式越来越...
空调冷媒水系统中,存在“
大温差
、
小流量
”和“
小温差
、大流量”两种控制...
答:
整套空调系统,耗电主要出现在主机上面;当大流量小温差状态的时候,
主机耗电量会较大幅度降低
。当然同时也要看”大流量“和”小流量“时候循环水泵的功率变化情况
大温差
、
小流量
对格力机组性能有什么影响?
答:
对冷凝器侧,因控制机组冷却进水温度不变,当采用大温差小流量时,
冷却出水温度提高,进出水温差增大,相应对数平均温差增大
,冷凝温度和冷凝压力提高,对机组性能稍有不利的影响 对蒸发器侧,机组控制冷冻出水温度不变,采用大温差小流量时,冷冻进水温度相应提高,进出水温差增大,对数平均温差增大,蒸发温...
为什么供暖采用
小流量大温差
答:
供热系统,设计
温差
为25度,设计
流量
为2.1-2.3kg/m2h。但是由于系统在设计、施工及运行中各种原因都能够引起水力失衡,因此大部分热网均存在水力失调问题,若按照这个参数运行,会导致供暖区域局部出现过热、不热及热力垂直失调等一系列供暖质量问题。一个热网或者其局部支线的运行温差小于20度(室外环境...
对于热的交换,流体是
小温差大流量
好还是
小流量大温差
好?
答:
大
流量小温差
能攻克末端不热和工况失衡等,但是不经济,浪费热资源,对系统管网和设备使用寿命会减少。
中央空调中,冷冻水、冷却水的供回水
温差
大点节能还是小点节能
答:
在系统水
流量
不变的情况下,供回水的实际
温差
越小,主机越节能。但并不是说你设定的温差越小就越节能,举个例子说明,假如现在设定回水温度是12度,供回水温差设为2度,也就是说出水温度为10度,这时如果末端用户多,那么你的回水温度永远到不了12度,主机就要一直满负荷工作,实际温差永远会大于你的...
温差
大水
流量
大还是小
答:
所谓的
大温差小流量
,你明白这个流量公式:G=0.86Q/Δt 从公式可以看出来流量与温差是成反比的,温差越大流量越小。从理论的角度来说,温差越大整个水系统的管路及水泵的流量越小电机的耗电量越小,但是温差不是无限大的,还有冷源的限制。
制冷糸统原理的大温度
小流量
是什么意思?
答:
问题描述的真差。不是大温度小流量,而是
大温差小流量
。这种空调产品可以提供更低的出风温度,也就是说空调机组的除湿能力比较强,一般在一些特殊场所或区域使用比较合适。相对应的类型是
小温差
大流量。
中央空调原理
答:
小流量大温差
不但导致你机组使用率不足,更会引起水泵和冷却塔能耗过高,进一步降低系统效率。一般来说,你选的机组如果长期不能达到5度的温差,这说明你选的机组过大,是典型的大马拉小车。这时候,你的机组、水泵和冷却塔都处于非常浪费能源的状态,系统效率将是相当低下的。我记得美国Trane空调提出了...
流量
乘以
温差
是什么单位
答:
1、在热负荷确定的条件下,热负荷Q(热量)与供回水温度差(t1-t2)成反比;
温差
越小所需的
流量
G就越大,反之,温差越大所需的流量G就越小。2、在流量确定的条件下,流量G与供回水温度差(t1-t2)成正比;温差越小,向外输送的热量Q越少,反之温差越大向外输送的热量越多。3、在热负荷Q(...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
空调大温差小流量缺点
大流量小温差节能
大温差小流量为什么节能
大流量小温差什么意思
大温差和小温差区别
流量越大温差越大
换热站大流量小温差
供暖小流量大温差
制冷系统小流量大温差