77问答网
所有问题
当前搜索:
大流量小温差
集中供暖
流量
如何收费
答:
1、家庭集中供暖每户的热水
流量
每小时是多少,要看供暖公司的供暖参数。系统设计的供回水温差大,水流量就小一些。系统设计的供回水
温差小
,水流量就大一些。2、一般的建筑,按采暖面积计算的流量为:2——4公斤/平方米•小时。地暖管道铺设:集中供暖主要利用地暖形式,地暖分电暖和水暖两种。采用...
供暖换热站二次网供水,回水
温差
应是多少
答:
二、然而,到目前为止,仍然有不少地区,其最大供回水
温差
小于15℃,最高只能达到12℃左右,在供热的初末寒期,供回水温差只有7°左右。造成这一现状的原因是,
大流量
运行,大流量运行使得热源送出的热水在用户散热器里面停留的时间过短,即流速过快,热量还没有散发完,就被循环泵给强行拽了回来。...
冷水系统什么是大
温差
答:
1 根据初中学过的一个物理公式Q=CM△t
温差
和
流量
成反比 Q 能量 C 比热 M质量流量 △t温差 2 扬程是指单体重量流体经泵所获得的能量。 简单的理解就是能把水打到多高,温差大了 流量自然小了 水压也很小 获得的能量也就很小
中央空调分户计费软件价格是怎么定的?
答:
由于它要计量多个参数,特别是*空调系统的
大流量小温差
环境,对能量表的温差的精度要求较高,所以其生产成本较高,同时改变*空调的系统设计和要求水质,普遍采用受到制约,主要用在分层、分区的*空调计费上。有些热量表生产厂商将其暖气表的能量积算仪上加“取正”功能后就认为可以用在*空调的计费上,这是一种误解。
中央空调冷却水和冷冻水
温差
一样,
流量
应该有差别吧
答:
冷却水和冷冻水进出水
温差
一样,但空调机组的冷凝量和蒸发量不同,所以水
流量
肯定不同。比如,一台名义制冷量是100kW的水冷冷水机组,其标准工况下的冷冻水流量应该在17.2m3/h,而由于其冷凝热量大概在120kW左右,虽然冷却水进出水温度差也是5度,但其所需要的冷却水流量却在20.6m3/h左右。也就是...
直热式空气能热泵热水器与循环式空气能热泵热水器的性能对比?
答:
说白了,爱出问题 2、直热式的冷凝器一般的设计思路是小流量,大温差。这样造成的结果就是水侧结垢相对严重,会出现滞留区。三、直热、循环两用机组 直热机冷凝器为小流量大温差,循环的是
大流量小温差
,这种两用机的冷凝器是无法做到兼顾两者的。四、个人建议:热水稳定性排第一,一定要选还是循环...
风冷热泵和空气源热泵有什么区别??谢谢啦!!!
答:
1、风冷热泵:风冷热泵节约水资源,环保,设备利用率高;无需建造专用机房,不占有效建筑面积,节省土建投资;采用低噪声热泵,对周围环境的影响相对较小;运行时间越长就越有利,维修保养费用低。2、空气源热泵:空气源热泵系统冷热源合一,不需要设专门的冷冻机房、锅炉房;无冷却水消耗,也无冷却水系统...
散热器增大流速,对散热有什么影响,从传热热阻和传热
温差
回答
答:
散热器本身就是需要
大流量
的,
温差
和供水温度有很大关系
平衡阀的工作原理
答:
平衡阀最大的作用是降低或平衡
流量
值,使管道两侧的压力处于平衡状态。基本上平衡阀本身也是一种特殊的阀门,但是在使用中一定要有一些注意事项。安装时,还要注意安装方向和阀板的方向。平衡阀的工作原理是利用阀体内的反调节,特别是当入口压力增大时,使其自动降低流量,流量也会发生变化。
城市供热管网应尽可能加大热水供回水
温差
,其主要目的是( )。
答:
而水泵的功率要降至原来的1/8。即:Δt2=2Δt1,则G2=1/2G1,H2=1/4H1,N2=1/8N1。由此可看出,提高供热系统的供回水
温差
,可大大降低运行电耗。输送相同的热量,温差越
大流量
越小,流量越小输送能耗越小。加大温差的主要目的是降低管网输配能耗,C项正确。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜