77问答网
所有问题
当前搜索:
地下室下喷淋头安装规范要求
地下室喷淋下喷
距地面多高
答:
1、消防喷淋头的安装高度根据规范的规定是没有要求的,
但是按照建筑质量验收标准规定的是任何管线安装的最低点不得低于2.2m
,喷淋按照喷水灭火曲线看最佳效果是在 距地2.5-3m之间的范围。2、消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功...
地下室喷淋
布置怎么做地下室喷淋布置要注意什么
答:
7.2.4直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的2倍
(见图7.2.4)。7.2.5直立型、下垂型喷头与靠墙障碍物的距离,应符合下列规定(见图7.2.5):1障碍物横截面边长小于750mm时,喷头与障碍物的距离,应按公式7.2.5确定:...
地下
车库
喷淋头
需要集热吗?
答:
1、地下车库梁下增设的喷头(当梁的宽度小于0.12的平方根)、网格吊顶且设计为下喷喷头的地方,
需要设置集热罩
。2、如喷淋头安装
高度超过5米以上的,需要设置集热罩
。3、所有达不到到规范要求的地方都应该增加聚热罩的地方。4、
所有下喷不吊顶的地方都必须安装集热罩
。消防喷淋集热罩是为洒水喷头而...
...平行
安装
,
喷头
距顶板的高度是多少才符合
规范要求
?
答:
做设计的同仁吧!你好 根据《喷规》第7.2.1条,
a为400mm时,标准喷头b=0.06m也就是60mm,溅水盘距顶板高度为440mm~500mm即满足规范要求
。
人防
地下室喷淋安装
注意事项
答:
在对人防混凝土墙安装模板时,应采用一饮性螺杆紧固...2.严格按图施工,并应注意以下几个问题
①人防门洞四角内外侧,不得遗漏斜向加强钢筋
。 ②底板...3.吊钩安装必须牢固,吊钩预埋筋要勾住顶板的.钢筋面筋。4.人防地下室顶板装修时,严禁使用水泥砂浆抹面,只能扫白灰水或喷无机干粉涂料。
自动
喷淋喷头
距
地下室
顶板间距是多少7-15厘米是吗
答:
是的,准确的说是75-150mm的。但是如果遇到梁影响的话,局部可以按照
规范要求
的 7.1.3 除吊顶型
喷头
及吊顶
下安装
的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时...
地下
车库
喷淋
系统中的
喷头
间距
要求
答:
一般
地下
车库要按梁间布置
喷头
,喷头间距满足中危险级喷水强度
要求
,一般不大于3米,现在有一种旋转喷头,可以在梁
下安装
,不受梁的影响,按旋转喷头技术规程执行, 一个喷头保护面积可以达到25平方。
请问,你给“自动
喷淋喷头
距
地下室
顶板间距是多少7-15厘米是吗”问题答案...
答:
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水
喷头
时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为 25mm~100mm。2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本
规范
第 7.2.1 条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于 550mm。梁间布置的洒水...
三米八的
地下室
消防
喷淋
管
安装
的高度是多少,还有消防箱水管的安装高度是...
答:
房屋建筑的
地下室
,有停车位的,在水管风管等设备
安装
完成以后的最低允许高度是2.2米。《汽车库建筑设计
规范
》4.1.13 汽车库室内最小净高应符合表4.1.13的规定。地下室是建筑物中处于室外地面以下的房间。在房屋底层以下建造地下室,可以提高建筑用地效率。一些高层建筑基础埋深很大,充分利用这一...
限高2米的
地下
车库消防
喷淋
高度有规定吗?
答:
这个按照管线
安装要求
的是最低点不低于2.2m的。