77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器F0016是什么意思
abb
变频器
acs510间歇性报
接地故障F0016
,有时间一天几次 有时间半个月...
答:
故障代码:F0016
故障名称:接地故障
故障原因:(1)保证电机电缆的长度没有超过允许的最大长度。(2)如果输入电源是三角形连接,而且输入功率电缆的电容很大,则可能导致传动停止情况下的接地故障误报。如果想要禁止传动停止时的故障检测功能,使用参数3023 WIRING FAULT (接线故障)。要禁止所有的接地故...
...ABB
变频器
ACS510,运行其中一台水泵就故障
F0016
,可是电机接地没问题...
答:
F0016:接地故障
。f0016故障:
电机或者电机电缆接地
(对电机、电缆进行绝缘检查),如果是新安装的 查看变频器与电机功率的匹配(功率不匹配也会报接地故障的)。
ABB
变频器
报
F0016
把出线拆掉就不报故障
是什么
原因?
答:
F0016为接地故障
。1、先检查加速时间参数是否过短,扭矩提升参数是否过大,然后检查负载是否过大。如无此现象,可断开输出侧电流互感器和直流侧霍尔电流检测点进行复位操作,查看是否有过电流。向左转|向右转 2、当电机以大惯性驱动负载时,当变频器频率降低时,电机的实际转速可能大于同步转速。需要注意的...
ABB
变频器F0016是
怎么回事?
答:
ABB变频器F0016是接地故障
。1、首先第一步就是检查加速时间参数是否太短,力矩提升参数是否太大,接着就是进行检查负载是否太重。如果没有这些现象,然后就可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,复位后运行,看是否出现过流现象。2、然后就是电机驱动惯性较大的负载时,当变频器频率下降...
二次供水
变频器
abb每天晚自动停故码为
f0016是什么
原因
答:
接地故障
。传动停止时接地故障检测的灵敏度更高,并且能够报告发生故障 的位置。纠正措施:• 检查/ 排除进线接地故障。• 保证电机电缆的长度没有超过允许的最大长度。• 如果输入电源是三角形连接,而且输入功率电缆的电容很大, 则可能导致 传动停止情况下的接地故障误报。如果想要禁止...
ABB
变频器
故障代码
F0016是什么
故障
答:
ABB变频器故障代码F0016是表示
接地故障
。可以有以下几方面解决:1、检查加速时间参数是否设置的太短,力矩提升参数是否太大,然后检查一下负载是否太重。如果这些现象都没有,断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,然后复位,重新启动运行,查看会不会有过流现象。2、引起这个故障的原因还有就是...
ABB
变频器F0016是什么
故障代码?
答:
ABB
变频器F0016
故障代码表示输出开路故障,具体原因包括:1. 输出线路开路 - 电机输出线路上可能存在电缆故障、接触不良等问题,导致电机输出开路。2. 控制信号丢失 - 变频器控制信号传输丢失或控制单元损坏,导致变频器输出开路。3. 输出端子接触不良或者松动 - 变频器输出端子接触不良或松动,可能会导致...
abb
变频器
故障代码
f0016
,正在运作时报警,
是什么
原因引起的?
答:
是温度故障,故障原因 1、故障原因为电源插头没插好。解决方法:检查并插好电源插头。2、传感器损坏,阻值不对。解决方法:更换传感器。3、保险丝烧毁。解决方法:维修更换保险丝。
变频器
故障
F0016是什么意思
?
答:
ABB变频器F0016为
接地故障
。1、首先检查加速时间参数是否过短,扭矩提升参数是否过大,然后检查负载是否过大。如果没有这种现象,则可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,进行复位操作,看是否有过电流。2、然后,当电机以大惯性驱动负载时,当变频器频率下降时,电机的实际转速可能大于同步...
ABB
变频器F0016是什么
故障代码
答:
接地故障
!是上电就报还是运行才报,上带你报的话,一般是功率板坏(偶尔模块坏)要是运行报估计模块挂了~
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
ABB变频器故障F0016怎么复位
abb变频器f0016是什么意思
ACS510变频F0016故障是什么
f0016abb变频器故障
abb接地故障16怎么消除
acs510变频器显示f0016
ABB510故障F0016
abb变频器f0016故障怎么处理
f0016故障怎么复位