变频器稳态欠压怎么解决
OkUMA
变频器
DC总线电压异常2E7D是那里出了问题
答:
解决方案:稳态欠压的解决方案是联系供电公司,检查是否有可能改变供电变压器分接位置或调节稳压器
。如果设施拥有降压变压器,则调查改变变压器抽头 以增加电压的可能性。在添加任何功率因数校正电容器以提高系统电压之前,建议进行额外的检查。当系统具有大的非线性负载(VFD等)时,电容器可以与驱动器产生的...
变频器
故障快速排除方法?
答:
我们在高中压及低压大功率
变频器
及提升机变频器中采用了光纤传输隔离,在外界取样电路(包括短路保护、过流保护、温升保护及过、
欠压
保护)中采用了光电隔离,在提升机与外界接口电路中采用了PLC隔离,这些措施都有效避免了外界的电磁干扰,在实践应用中都得到了较好的效果。再一点就是对变频器的控制电路(主控板、分信号板...
ABB
变频器
故障
怎样解决
?
答:
更换安装板上的控制盘
。如果变频器处于外部控制模式 (REM) ,并且变频器被设置为通过控制盘接收起动/ 停止、方向命令或者给定值,那么:检查参数组 10 START/STOP/DIR 和 11 REFERENCE SELECT ( 给定选择) 的设置。
变频器
维修?
答:
图7 提升机变频器过、欠压保护的检测电路有时调节不当也会出现误保护,
此时应根据电网的波动仔细调节
。因提升机负载在运行中电网是波动的,在提升重物时,电压下降(有的可降20V),在下放时回馈电网电压升高,可根据这种变化进行调节,一般是增大W3,减小W2,直至在稳态下适合为止。2.4 温升过高保护变频器的温升过高保护(...
abb
变频器
显示0001是什么意思?
答:
(3)解决办法:
查看过电压操控器,或者查看输入电源的稳态和瞬态电压,或者查看制动斩波器和制动电阻,或者查看减速时刻
。3.显示0003时:(1)故障代表:跳闸。(2)故障因素:变频器 IGBT 温度过高。跳闸值是135°C。(3)故障处理办法:查看周围环境条件,查看冷却空气流量冷却风机,查看电机功率和变频...
ABB
变频器
故障
怎么
处理
答:
措施:检查欠压控制器,检查电源和熔断器。6、ABB变频器故障代码:0007。原因:模拟输入 AI1 低于由参数3021,AI1 FAULT LIMIT 定义的限值。措施:
检查故障功能的参数设置
,检查模拟控制信号电压等级是否正确。7、ABB变频器故障代码:0008。原因:模拟输入 AI2 低于由参数3022。AI2 FAULT LIMIT 定义的限...
正弦
变频器稳态
过压
怎么
处理
答:
先测量电源电压是否异常,如果没有异常的话,那就只有两种可能性:一个是
变频器
硬件故障,尤其是电压检测器件或者是电压检测电路有问题,这个只能是找厂家或者是专业人士来检测后确认了;另一一种可能性就是电源谐波太大,导致变频器误报警,这个需要在变频器的电源侧加装变频器输入滤波器或者是变频器进线...
app
变频器
故障代吗2o18
怎样
排除
答:
当W调节不当时,即会使过、
欠压
保护范围变窄,出现误保护。此时可适当调节电位器,一般在网电380V时,使
变频器
面板显示值(运行中按住“〈”键〉与实际值相符即可。当检测回路损坏时,如整流桥、滤波电容或R、W及任一器件出现问题,也会使该电路工作不正常而失控。对于提升机变频器,因回馈电网污染,增加了隔离电路,有...
slnee
变频器
显示5l∪是什么故障
答:
XG7O 正弦
变频器
有很多系列 ,就要看你是哪款变频器;你在百度上输入你的变频器型号,一般都有说明书, 对照参数表,就可以找到故障列表 我查了下说明书,没看见有5lu的,是不是 (SLU):
稳态欠压
. 。 你看下直流母线电压对不对,应该在530V左右,上下20v ,应该都没问题。
收卷机
变频器
显示
稳态
过流
怎么
处理?
答:
如果有,那就是正常的自我保护;如果没有,就需要注意了,先确认 电机 是否OK,包括 轴承 、绝缘。排除负载突变的情况:就有两种可能性了,一种是检测 回路 硬件 等 故障 ,此时,需要找专业人士进行维修了;还有一种是 电磁干扰 导致的误报警,此时,可以尝试在
变频器
输入滤波器 来过滤 谐波 。
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤