变频器加速时间0秒
变频器
0.1秒是1秒吗
答:
变频器0.1秒不是1秒
。大表盘指针旋转一周测量的时间是30秒,一个大格是1秒,一个小格是0.1秒,因此是不同的。不过变频器即使设定为0秒加速时间,实际上一样要100毫秒左右的加速了,毕竟芯片和晶体管响应是需要时间的。
变频器
为什么具有
加速时间
和减速时间设置功能?如果变频器的加、减速...
答:
加减速时间设为零经常出现的就是过流报警或是过压报警,
变频器的加速时间一般是指从零频率上升到设定运行的频率需要的时间
,减速时间和它的原理一样,简单的解释就是如果不设这个时间,就等于你开车油门一脚踩到底,或是一下放开离合器由于功率不足就会使汽车灭火。同时会引起启动电流过大变频器就起不到...
变频器
从
0
到50最快能几秒?
答:
理论上的话,可以做到1s,
0
.1s甚至是0.01s,这取决于
变频器
的最小分辨率,每个品牌变频器的最小分辨率是不一样的。但这只是理论数值而已,实际上,很难达到的,因为这和变频器的功率以及负载的惯性,都是有直接关系的。如果这个
时间
过短,变频器就比较容易报过流、过载等故障。变频器 ...
变频器
调速电机启动到需求转速需要多久
答:
这个取决于
变频器
的
加速时间
参数设定 这中功率的变频器出厂设定时间不会高于5秒 市场上一线品牌的变频器不带制动电阻情况下 加速时间本人试过最短0.3秒没有问题的 矢量型(西门子为代表)或DTC型(ABB为代表)等高性能变频器 配上制动电阻的话0.1秒也是可以的 ...
变频器
在
加速
。减速的
时间
。
答:
1、变频器的加速时间,
是指输出频率从0,加速到设定频率值(如30Hz)的时间,也就是电机从静止加速到所需频率转速的时间
。减速时间则正好相反,从工况转速减速到0所需的时间。2、加速时间过快,可能会使变频器过载停车,通常在10~15秒左右。3、减速时间根据负载的类型而定,某些机械系统不允许急刹车,...
德力西
变频器加减速
怎么调?
答:
P0.0.11是
加速时间
,P0.0.12是减速时间,该参数可以调节的范围是0.0~6500.
0秒
,这个参数是可以根据现场的实际需求,在参数允许的范围内,自行调节就可以了。
变频器
变频器
提频
时间
怎么调
答:
所谓
加速时间
,就是指从0赫兹上升到基本频率所需要的时间。这个“基本频率”的叫法有多种,很多厂家也叫“最大输出频率”。减速时间就是反过来,就是从“基本频率”下降到0赫兹所需要的时间。小功率的
变频器
,一般厂家的默认时间是5秒或者10秒,变频器的功率越大,它的出厂默认时间会越长,有些甚至达到1...
变频器加减速时间
答:
加速时间
就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定
加减速时间
。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。加速时间设定将加速电流限制在
变频器
过电流容量以下,不使过流失速而引起...
我采用的是西门子440
变频器
停车
时间
要求为
零秒
起停很频繁总是跳F003停机...
答:
根据你提供的信息,我感觉你这停机应该是
加速
时或者是负载突然增大时报F003。首先你应该监测进线电压在报故障时是不是降很多,例如从380V降到300V或更低。如果是这种情况,你就得加大前级变压器容量。还有可能是在制动时,由于制动电阻阻值太小,导致制动功率过大,把直流侧的电压拉低了,报故障,如果是...
马达
变频器
启动
时间
最快反应时间?
答:
你想要多快
0
.1秒都可以.但还是要看你的马达带的是什么负载,乱用
变频器