变频器一拖二怎么设置
施耐德
变频器一拖二
参数
设置
答:
您要问的是施耐德
变频器一拖二
参数
怎么设置
?设置电机额定电流和标准电机频率。根据查询施耐德变频器官网显示。1、电机热保护:按ENTER键,进入SET菜单,连续按下移键,直到后一个参数目录,输入参数,参数为:电机额定电流X1.2。2、电机控制菜单drc按ESC键,退出SET菜单,按下移键,进入电机控制菜单(drc...
汇川
变频器一拖二
要求
答:
根据查询今日头条显示。
1、主频率命令源F0减03等于2,最大频率F0减10等于设成想要电机运行的最高频率
。2、上限频率源F0减11等于1,上限频率F0减12等于设成想要运行的最高频率,即可完成汇川变频器一拖二要求。
变频器怎么一拖二
答:
变频器一拖二,如同时使用,按照两台电机的容量配置变频器参数
。出线要加两个热保护,热保护整定值按照单台电机做,单台电机过载时将变频器断电。如一用一备使用,输出加两个接触器,用选择开关切换。
易能
变频器一拖二
横压供水
怎么 设置
答:
F3.17=苏醒压力阀值(当
变频器
处于休眠状态,压力低于此阀值,经过苏醒延时时间后,变频器苏醒,频率上升,压力回升)F3.20=3(选择恒压供水基板做
一拖
四的供水模式)F3.21=对应压力表或压力传感器量程 F3.26=1(此参数
设置
为1后,可以通过监控C-11(目标压力)、C-12(反馈压力值)F3.31=0-
2
(...
ACS510
变频器一拖二
恒压供水
怎么设置
参数,控制模式为PFC,反馈信号输入AI...
答:
把回馈信号改到AI2口,4010=内部 4011=(根据你的压力表计算一下,压力表的满量程对应的是100%,所以就是6公斤/压力表满量程=设定值/100%)
变频器一拖二
在哪个参数
设置
?
答:
目前来说,大部分的
变频器
,变频器的
一拖
多个电机,这个是不需要额外
设置
参数的,直接使用异步机的VF控制,驱动电机就可以了 ,只要变频器的功率能够满足同时驱动多台电机的启停,不存在驱动不够的问题,那么就能够正常使用,因此不需要额外选择所谓的一推二参数。
变频器
恒压供水
一拖二
的问题,向大家请教下
答:
当第一台
变频器
控制的电机达到50Hz后,如果还不能满足恒压供水的要求,那就,就必须把这台变频器切换到工频继续运行,同时把第二台变频器用变频器启动,并运行到一个合适的频率为止。
变频器一拖二
在哪个参数
设置
答:
SEW的
变频器
在
设置
项P700里面有一个成组驱动模式 VFC&GROUP 专门用于
一拖二
等多台驱动,另外选型的时候要注意变频器的输出电流要大于两台电机的额定电流之和。想知道更多的发我站内消息。
用单相两线220V转三相220V
变频器
+220V三相水泵可以做
一拖二
的恒压供水...
答:
可以使用单相两线220V电源和220V三相
变频器
以及220V三相水泵来实现
一拖二
的恒压供水控制,结合工频和变频的方式。设计的步骤如下:1. 选择合适的设备:选择符合要求的220V三相变频器和220V三相水泵,确保其额定电流和功率适配供水系统的需求。2. 安装设备:将变频器连接到单相两线220V电源,然后将变频器的...
ABB ACS510型
变频器一拖二
恒压供水
怎么设置
参数,要注意那些?
答:
(1)按照上述进行配线;(
2
)使能供水扩展功能,使能供水扩展卡;(3)按照电机铭牌设定水泵1的额定电流;(4)
设置
命令给定通道;(5)设置加减速时间、模拟量功能、端子功能;(6)abb
变频器
调节两个模拟量信号,根据实际表现来调整pid参数。调整后效果:设定期望管网压力后起动恒压供水系统,通过hd31...