变频器一拖二怎么设置
ACS800
变频器
原是一拖一,改为
一拖二怎么
办?
答:
参数:改 9902=15, 10.02=1 ,1102=7 ,16.01=0 ,14.01=31 ,14.02=31 ,13.04=20%, 40.10=19,40.11=30% (压力设定), 81.17=1, 81.27=2,接线:把24V和DI4 接开关, 继电器输出 Ro1A,RO1C , Ro2A,RO2C.接工频输入点.
变频器一拖二
,可以这样使用吗
答:
一拖二
是用一台
变频器
带2台负载,2台负载同时运行。一用一备是一台变频器带一个负载,只有一台负载在运行。另一台是备用状态,当主变频器发生故障或需要休息的时候更换备用的。一用一备你可以考虑用两路不同的电源,防止主变频器突然停电,备用电源不能用的问题。使用于不能停电的单位。
变频器一拖二怎么
避免报警
答:
使用
变频器一拖二
时,为了避免报警,可以采取以下几种措施:1、电气配线合理规划:确保变频器与被控制的两个设备的电气配线符合规范要求,如正确接地、线缆精确连接等。2、合适的负载匹配:在选择变频器时,要注意其额定功率和负载要求,确保变频器的功率足够满足两个设备的运行需求,避免过载或欠载导致报警...
变频器一拖二
水泵《一用一补》
如何
控制?
答:
如果是手动控制,就把故障泵电源拉掉,再把在线备用泵的电源合上。如果是自动控制,当一台在用的泵被检测到故障时(可以监测转速,负载电流,出口压力或进出水压差等),就切断在用水泵的电源,并切换到在线备用的水泵。 不好意思,我看成“一用一备”了,你的问题是“一用一补”。所以,你所说...
变频器
恒压供水
一拖二
的问题,向大家请教下
答:
当第一台
变频器
控制的电机达到50Hz后,如果还不能满足恒压供水的要求,那就,就必须把这台变频器切换到工频继续运行,同时把第二台变频器用变频器启动,并运行到一个合适的频率为止。
在
变频器
中输入电机参数时,如果
一拖二
,请问应输入单台电机的功率和电流...
答:
因为你是
一拖二
,所有的输出电能都是由
变频器
提供,因此输入电机参数时,须输入两台电机的总功率及总电流。
变频器
可以
一拖二
吗
答:
一拖二变频器
是指该变频器可以同时控制两台电动机的转速,通过改变变频器的电源频率来控制两台电动机的转速。在实现一拖二变频控制时,通常需要采用主从控制的方式。主变频器负责控制整个系统的运行,而从变频器则负责控制各自电动机的转速。主变频器可以通过通信接口或传感器信号来控制从变频器的运行状态和...
ABB ACS510型
变频器一拖二
恒压供水
怎么设置
参数,要注意那些?
答:
可以的,需要远传压力表把信号传输到控制柜中。通过
变频器
处理。就可以达到自动控制恒压供水设备的启停。abb变频器现场使用3台异步电机、一台dc0-10v量程为1mpa的远程压力表、一个0-10v量程的电位器、一个液位传感器,由电位器信号来
设置
期望的管网压力,远程压力表信号反馈给hd31当前管网实际压力,...
ABB
变频器 一拖二
答:
矢量控制模式下
变频器
才能进行自学习,而且矢量控制变频器是只能一台变频器控制一台电机 若要
1拖2
需要用V/F控制模式 vf控制是不能进行自学习的 变频器的大小选择要大于或等于两台电机的功率之和 并且在变频器里要
设置
是拖动两台电机 ...
变频器
的主从控制
如何设置
参数?
一拖
多情况是不是电机的功率必须相同吗...
答:
主装置中的参数
设置
SIMOLINK参数设置P740=0SLB节点地址DISPATCHERP742根据主从之间的距离选择1、
2
、3P745通道数量选择,最大为8,缺省为2P751.1=K3主控制字P751.2=K153速度环输出的转矩设定运行参数设置P587.1=0设置为主从装置中的参数设置:SIMOLINK参数设置P740=1SLB节点地址TransceiverP742根据主从...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉