77问答网
所有问题
当前搜索:
变电站构架接地
变电站
对
接地
电网有啥要求
答:
变电站
正常运行时通过
接地
专用线有效连接,在变电站测量接地电阻时暂时断开,测量完后恢复。当设计不允许避雷线直接和变电站配电装置架构相连时,变电站接地网应在地下与避雷线的接地装置相连接,连接线埋在地中的长度不应小于15米。
变电站
的
接地
有什么作用的,一般什么情况下要接地 的
答:
变电站
的所有设备都要
接地
,变压器的中性点接地叫工作接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。变电站所有设备的金属外壳接地叫保护接地:就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的...
下列是
变电站
中
接地
设计的几条原则,哪几条表述是正确的?()
答:
发电厂和
变电站接地
网应在地下与架空线路
地线
的接地装置相连接,连接线埋在地中的深度不应小于15m。A项,《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第4.5.1-1条规定,发电厂和变电站配电装置
构架
上避雷针(含悬挂避雷线的
架构
)的接地引下线应与接地网连接,并应在连接处加装集中接地装...
变电站
的
接地
有什么作用的,一般什么情况下要接地 的
答:
变电站
的
接地
是工作接地和保护接地。工作接地:是供电系统为保证工作参数(如三相电压对地平衡),而采取的工作接地。保护接地:是为了在异常状态下减小危险性而设的。对接地装置有下列要求:①、室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;...
变电站接地
包括哪些
答:
工作接地:在电力系统中,为保证系统在正常情况和事故情况下能够可靠地工作而需要的接地。如变压器中性点接地,10-35kV系统中性点经消弧线圈的接地等。保护接地:电气设备的金属外壳或构架,当电气设备的绝缘损坏时其可能带电,为了防止触电危及人身安全,必须将电气设备的金属外壳或
构架接地
,又称安全接地。...
国家电网
变电站构架
爬梯如何
接地
答:
有规定
构架
爬梯需要双
接地
,两块扁铁焊住
变电站
中的
接地
网起到什么作用?原理是什么?
答:
朋友,这个
变电站
的
接地
网和一般设备的接地网是一个作用,它起的作用是漏电保护即设备绝缘下降产生漏电时保护设备和人生安全的,其原理是当设备漏电时产生的漏电信号使主回路开关跳闸断电,具体跳闸的工作原理根据不同是保护电路确定,保护的种类也很多,你如果要问怎么保护,你可以说出它的设备,我可以给...
变电站
的蓄电池室内支架不能
接地
答:
变电站
的蓄电池室内支架通常是由金属制成的,而金属是导电的材料。所以,蓄电池室内支架如果没有正确
接地
,就可能存在导电体接地不良的问题。导电体接地不良可能会导致以下问题:1. 安全隐患:如果蓄电池室内支架没有良好接地,如果发生了漏电或电击事故,电流无法迅速通过
地线
流入地下,而可能会通过人体或...
变电站
站内道路下必须有
接地
网吗
答:
必须有。
变电站
站内道路下必须有
接地
网。变电站作为电力系统的重要组成部分,在运行过程中难免会有电流泄漏、电气故障等情况发生,存在较高的电气危险性。为了保障工作人员和设备的安全,防止因接地电阻过大、接地电位升高等问题引发的安全事故,对变电站的连接金属框架结构、设备或设备间必须设置接地网。这样...
110千伏
变电站
的中性点是如何
接地
的?
答:
110kv以上变压器才有中性点
接地
刀闸,投、退变压器操作前需要投中性点接地。例如:供电局110kV
变电站
翠桃线旁代运行期间,误将翠桃线路接地刀闸当作翠桃线开关外侧地刀闸合入,造成该局4座110kV变电站失压,损失负荷53MW。供电局330kV 变电站沣机线旁代运行期间,误将沣机线路接地刀闸当作沣机开关...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
户内变电站接地规范
变电站接地防腐要求
变电所内接地怎么处理
变电站接地系统
变电站主地网接地要求
变电站门窗接地规范要求
变电站接地网施工图片
变电站接地网规范