答:
(3)
、调压当用户系统有调压要求时,应选用有载自动调压电力变压器
。对于新建的电力变电所建议采用有载自动调压变压器,有利于网络运行的经济性。虽然暂时投资稍高一些,但是在短时间内就可以收回所附加的投资。当要求有三种电压的变电所,而且通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,...
主变压器的选择
和参数
答:
1、
主变容量一般按变电所建成后5—10年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10—20年的负荷发展
。2、 根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑一台主变停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的Ⅰ级和Ⅱ级负荷,对于一般变电...
主变压器选择的原则
具体说说 谢谢!
答:
主变压器选择的原则如下:
1、建筑要求多层或高层主体建筑内变电所
。变压器一般采用环氧树脂浇注铜芯绕组干式变压器,并设有温度监测报警装置。在粉尘或腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的地方,应选用防尘或耐腐蚀的变压器。绝缘浸渍的干式变压器不宜设置在特别潮湿的环境中。设置在二层以上的三相变压器,应考虑...
变电所
工程中,下列所用
变压器的选择原则
中,不正确的是:()
答:
A项,《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第5.0.2条规定,
站用变压器应选用低损耗节能型标准系列产品
。B项,《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第5.0.3条规定,站用变压器宜采用Dyn11联结组。C项,《220kV~1000kV变电站站用电设计技...
选择主变压器
形式时需要考虑哪些问题
答:
1、选择变压器主要看用途,然后看钱,记住,重要用途不要省钱
。2、选择变压器时首先要看参数,哪些参数最重要?当然就是变压器铭片上的参数了,将变压器铭牌看懂了,变压器就会选择了。3、首先是型号,有油浸式和干式变压器,如果是高层建筑、室内、地下布置方式,则应该选择油浸式变压器,如果是企业,地面上...
变电所主变
和所用变
的选择
的方法和区别
答:
而所用变是给变电所本身用的,它的容量只需满足你自己变电所需求就可以了,例如所内的照明、采暖,给二次提供交流电源等 2.从电压等级上看 一般的
变电所主变
在降压的时候,降到10kV或6kV就可以了,剩下的部分属于配电工程,由小
变压器
来实现。而所用变可以间接看成配电变压器,将10kV变成0.4KV...
110kv降压
变电所主变压器选择
答:
首先确认要
选用
电压等级为110kv/35kv/10kv的三卷变 二:负荷主要为一二类负荷,所以要设计两台
变压器
,任何一台检修都可以用另外一个供一类负荷电和本线路,三:容量,变压器容量,按所需供电负荷的1.5 - 2.0倍计算 一般考虑两台
主变
同时运行,当单台主变出现故障时,另一台需承受全部的负荷,这里 ...
330kV
变电站主变压器的选择
答:
如果是降压
变压器
:电压:高压:330 + -2*2.5%kV 容量:100 中压:121kV 容量:100 低压:10.5kV 容量:30 空载损耗:154kW 负载电流:782kW 空载电流:0.36 阻抗:高-低:24-26 高-中:10-12 中-低:12-14 联结组:YNa0d11 根据GB/T 6451-2008国家标准数据。如果你有不同要求...
变配电
所的主
接线如何
选择
?
答:
变电所的主接线是由
变压器
、断路器、隔离开关、母线及其它设备,按一定的电气顺序连接的,用于汇集和分配电能的电路。
变电所主
接线
选择的原则
:(1)具有供电的可靠性。断路器检修时能否不停电;线路、断路器或母线发生故障,母线检修时停运的线路回数和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电;是否...
什么是
主变压器
什么厂变压器?如何
选择
答:
所谓的
主变压器
:一般在发电厂或
变电所
里都这么叫,其功能就是为系统通过所需等级电源的变压器;所谓的所(厂 )用变压器是为所内部(发电厂内部)的用电设备提供电源的变压器。2、所(厂)用
变压器的
电源有的接在主变的同一母线上,有的接到另外的外来电源上,这样当主变压器检修时就可保证所(厂)...