77问答网
所有问题
当前搜索:
变电所主变压器型号的选择
主变压器选择
的原则具体说说谢谢!
答:
(1)、建筑要求多层或高层主体建筑内
变电所
,
变压器
一般可采用环氧树脂浇注型铜芯绕组干式变压器并设有温度监测及报警装置。在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应
选用
防尘型或防腐型变压器。特别潮湿的环境不宜设置浸渍绝缘干式变压器。设置在二层以上的三相变压器,应考虑垂直与水平运输对通道...
主变压器的选择
和参数
答:
由于升压变压器有两个电压等级,所以这里选择三绕组变压器,
查《大型变压器技术数据》选定主变型号为:SSPSL-18000/220
主要技术参数如下:额定容量:18000/18000/18000(KVA)额定电压:高压—242±2×2.5% ;中压—121; 低压—10.5(KV)连接组标号:YO / YO /Δ12-11 空载损耗:239(KW)短路损耗:高...
110kv
变电站主变压器型号
详细的参数介绍?
答:
型号:SFS10-25000110
(三相风冷三绕组无载调压变压器)容量:250002500025000kVA 额定电压高压:110±2×2.5%kV;中压:38.5±2×2.5%kV;低压:11kV 额定电流高压:131.2A;中压:374.9A;低压:1312.2A 结线组别:YN,yn0,d11 空载电流(%):0.78 空载损耗:31.2kW 负载损耗:125.8kW...
110kv降压
变电所主变压器选择
答:
首先确认要选用电压等级为110kv/35kv/10kv的三卷变 二:负荷主要为一二类负荷
,所以要设计两台变压器,任何一台检修都可以用另外一个供一类负荷电和本线路,三:容量,变压器容量,按所需供电负荷的1.5 - 2.0倍计算 一般考虑两台主变同时运行,当单台主变出现故障时,另一台需承受全部的负荷,这里 ...
变压器型号
规格大全 轻松选定正确变压器
答:
变压器的型号由:
变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成
。 如:sfpz9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个s)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000kva,高压侧额定电压为110kv...
变压器的型号
怎样
选择
??
答:
A,高压普遍
选用
S9型变压器 B,低压则又细分为BK(机床用)和照明行灯变压器,后者有保护外壳,价格比前者贵10%左右。二:
变压器的
容量单位为VA,从最小的25VA,到最大的几百万VA,种类繁多,普遍根据实际需求来决定,比如,你需要带100W灯泡,就需要
选择
100VA以上的变压器,带100个100W灯泡,就需要1...
35kv
变电站
,16MW负荷,有什么
型号的变压器
适合
答:
根据你目前的负荷需求以及以后可能的负荷增长,可以
选择
两台12500kVA的有载调压变压器。
变压器型号
SZ10-12500/35
变电所主变
和所用变
的选择
的方法和区别
答:
先举个例子 66kV
变电所主变
容量6.3MVA
型号
SZ11-6300/66 66±8×1.25/10.5kV YN,d11 Uk=9% 该变电所所用变为100kVA SC11-100/10 10.5±2×2.5%/0.4kV D,yn0 1.从容量上看 变电所的主变容量应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定...
220KV
变电所
电气设计中所用
变压器选择
答:
所用
变压器
你先要考虑电压等级,装在那一侧,一般是低压侧的比较多,再就是容量问题,考虑所内设备的功率,根据负荷情况
选择
容量。变压器现在基本上是干式的
变压器型号
规格有哪些? 变压器各字母的含义
答:
常见的"电力变压器"规格型号表示的含义 电力
变压器的
型号:通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。例如:"SFSZ9-31500/110"
变压器型号
含义 S:三相,F:风冷,S:三绕组,Z:有载调压,9:设计序号9型。31500:额定容量为31500kVA 110:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
如何选择变压器型号
工地临电变压器的选择
如何选择变压器型号参数
主变压器型式的选择
收音机变压器怎么样配选型
变压器型式选择
变压器怎么选型号规格
控制变压器型号选用标准
s11变压器型号及详细参数